Primero, asegúrate de que entiendes exactamente lo que estás tratando de sentir y por qué.
Este documento Megger puede ayudarlo.
La Tierra y el Neutro normalmente estarían unidos a la caja de distribución de la red (entrada de energía) en un edificio. En este punto, obviamente, nunca debería haber una diferencia potencial entre los cables Neutro y Tierra.
Más allá del edificio, el potencial de N-E variará porque Neutral transporta una corriente para todas las cargas, y la Tierra no.
Es una práctica común probar el voltaje N-E en los hospitales, donde conectar a tierra a un paciente podría ser mortal. Por esta razón, el cableado de CA del equipo médico está unido localmente para reducir el riesgo.
Su idea de producir un monitor que active una bobina de disparo de relé puede no ser una gran idea, a menos que la unidad tenga alimentación por batería por separado (una idea deficiente en general).
Necesita escribir algunas especificaciones para lo que quiere hacer.
Hazte algunas preguntas sobre tu funcionalidad:
- ¿Contra qué estás protegiendo?
- ¿Es esta protección transitoria o permanente?
- ¿Qué valores representan un punto de disparo? (3V ya es una diferencia peligrosa si hay seres humanos involucrados)
- ¿Cómo se restablecerá el sistema después de una detección / falla?