Regulación del voltaje de entrada de la fuente de alimentación

0

Fondo

He diseñado un "pseudo paquete de baterías" para probar en una aplicación de alta potencia (1800 a 2200 vatios) Este paquete tiene una entrada de suministro de 60 V, luego utiliza convertidores de 2 lm5009a buck para crear una línea de 40 y 16 voltios. estas dos líneas son para la detección de la batería y están diseñadas para mantener los voltajes rígidos con el fin de no obtener paradas no deseadas en el software debido a los desequilibrios de la batería. el consumo de corriente del micro es muy pequeño y está bien dentro de las especificaciones del lm5009. (Dado que la aplicación normal utiliza un paquete de baterías de pila dividida y el software se asegura de que las celdas no se desequilibren). La línea de 60 V se alimenta a la aplicación que consume varios 100A.

Problema

Una vez que la aplicación comienza a tomar corriente, A VECES, a veces, se apaga porque la línea de 60v cae a aproximadamente 52v, a veces ligeramente inferior. No tengo una captura de alcance, pero parece una forma de "V", ya que se remonta a 60v. Actualmente estoy usando un zener de 60v con un resistor limitador en serie para no explotar el zener. entonces hay 5 330uf tapas que se clasifican a 200v en paralelo.

Pregunta

¿Qué más se puede hacer para asegurarse de que la línea de 60 voltios no caiga más de un par de voltios? Probablemente podría sobrevivir si se reduce a 55 o 56 brevemente.

Esquema simplificado

ActualizarPensandoenagregaresteinterruptordecargadencanalesparadisminuirlacorrientedeentrada.¿Algúnpensamiento?

    
pregunta 3phase

0 respuestas

Lea otras preguntas en las etiquetas