Hay varios documentos que dicen que para los transformadores de instrumentos trifásicos (CT, PT), solo debe haber un punto de conexión a tierra. Con este argumento, ¿puedo abreviar los lados secundarios del transformador de corriente y el transformador de voltaje en una barra de bus y luego conectar a tierra esta barra de bus para crear un solo punto de conexión a tierra?
De hecho, estos CT y PT ya se han instalado en la subestación y están conectados a tierra, pero no en el mismo punto. Mi empresa instalará un medidor que utiliza sus salidas. Este medidor tiene sus cables neutros de CT y PT conectados en la placa de circuito y, como se mencionó, estos cables neutrales están conectados a tierra en sus propios puntos. Así que técnicamente, los motivos de dicho CT & PT están conectados entre sí. Estoy preguntando si existe algún peligro potencial para esto.
Tenga en cuenta que estos CT y PT se utilizan en la medición de la subestación de alto voltaje (110 kV).