Regulador de cambio de batería de plomo-ácido para mantener la salida constante

0

Estoy tratando de usar este diseño de UPS (imagen de abajo) (máx. 500mA) pero quiero usar cambiar el regulador en lugar del regulador lineal para mantener el Vout regulado lo más constante posible, incluso cuando la batería cae por debajo del Vout.

Ej: batería de 6V y fuente de alimentación de 9v - > Vout debe ser 4.7v - > Me gustaría obtener un Vout de 4.7v incluso cuando el voltaje de la batería es de 4.7v. (Nota: D3 está reduciendo el voltaje de la batería en 0.7v)

qué tipo de regulador de conmutación puedo usar y cómo puedo diseñarlo para que pueda disminuir cuando el voltaje esté por encima de 4.7 v y por debajo cuando esté abajo. (Este circuito de UPS necesita pasar el requisito de seguridad intrínseca)

    
pregunta amir

1 respuesta

0

Eso es un horrible diseño de UPS.

4.7V? ¿Qué tipo de batería es esa?

UPS se realiza mejor con ácido de plomo sellado, que se ve menos afectado por la sobrecarga.

Una fuente de voltaje constante no crea un cargador.
Es mucho más complicado que eso.
Utiliza un chip cargador inteligente y un microcontrolador para monitorear el proceso y hacer ajustes cuando las cosas van mal.

La carga es un proceso de 3 etapas. La etapa 3 es extremadamente importante para un UPS. Se puede usar una carga de histéresis en lugar de la carga flotante.


Usted tiene eventos de mantenimiento, como agregar una carga adicional para reducir la sulfatación y reponer la energía perdida en la autodescarga. Necesitas saber siempre el estado de carga. Es necesario controlar la temperatura de la batería.

No es sencillo prolongar la vida útil de la batería por más de 5 años.
Un diseño de cargador de UPS no es trivial.

Estás por encima de tu cabeza

¿Necesita un UPS? Compre uno de APC. ¿Por qué APC? Debido a que lo han estado haciendo durante tantos años, conocen todos los trucos y no le están contando sus secretos comerciales.



    
respondido por el Misunderstood