Tenemos una máquina industrial con motores trifásicos de ~ 250W CA (~ 2.5A a 110V). Quiero no invasivamente detectar si los motores están funcionando. Esa señal de detección debe alimentar la entrada de 24 V de un PLC Koyo Click.
Después de buscar en Google y buscar por partes, parece que podría usar un transformador de sentido actual no invasivo, pero la salida parece que es AC con una corriente escalada. Todavía tengo que convertir un AC - > Señal de corriente continua.
También he analizado varios relés, pero sus requisitos de corriente de entrada son generalmente muy bajos (< 50mA).
¿Estoy en el camino correcto aquí usando un transformador de sentido actual que impulsa un relé de estado sólido con bobinas accionadas por CA? ¿O hay alguna parte fácil de agarrar que me estoy perdiendo? Básicamente, estoy buscando algo que esté en línea, montado en el chasis o en un riel DIN (no hay un circuito soldado personalizado por favor). Mi experiencia es en el desarrollo de software para PC, por lo que este mini-proyecto me ha estado adaptando.