Distribución de energía de CC no aislada para un dispositivo

0

Estoy construyendo un dispositivo donde tenemos un dispositivo donde necesitamos tener un riel de alimentación de +48 V / 300 W DC y un riel de alimentación de +24 V / 300 W DC. La CA (red eléctrica) debe ser compatible con el mundo (tanto de baja como de alta línea) y la parte de CC debe estar aislada de la red eléctrica (doble aislamiento)

Estoy luchando para encontrar la mejor estrategia de distribución de energía para generar esos dos rieles de energía:

  1. Dos fuentes de alimentación de CA / CC de salida única en serie (de red a 24 VCC) con un punto medio de +24 VDC y una base común.
  2. Una fuente de alimentación de CA / CC de doble salida (Salida 1: 48 VCC, Salida 2: 24 VCC) con conexión a tierra común.
  3. Una fuente de alimentación de CA / CC de una sola salida (48 VCC) con un convertidor de CC / CC reductor (48 VCC a 24 VCC), con conexión a tierra común.
  4. ¿Otro?

Ambos rieles de alimentación de CC no deben estar aislados y compartir una conexión a tierra común para evitar bucles a tierra.

CEM, área de piso, eficiencia y costo son preocupaciones (por orden de prioridad).

¿Cuál sería la mejor opción?

    
pregunta HW2015

1 respuesta

0

Más barato: Posiblemente las fuentes de alimentación de la Opción 1-- 24V / 300W están ampliamente disponibles en muchos proveedores. En realidad, necesitará 450W de la fuente de alimentación inferior, por lo que puede ponerlo por encima del costo de la Opción 4: una fuente de alimentación de 48V / 300W y una fuente de alimentación de 24V / 300W. Nuevamente, ambos son valores comunes de voltaje y potencia, y es probable que incluso puedas encontrarlos en el mismo factor de forma.

Más compacto / más simple de cablear: Opción 2, si puedes encontrar un suministro adecuado. 24V + 48V / 600W no es tan común en una configuración, pero hay fabricantes que realizarán configuraciones semi-personalizadas utilizando un diseño modular si está dispuesto a realizar el pedido en cantidad suficiente.

Los suministros de entrada de 100-250 VCA son extremadamente comunes, me atrevería a decir que la mayoría de los suministros de energía cerrados o de marco abierto del mercado satisfarán sus necesidades allí.

En lo que respecta a EMI, es probable que este no sea un factor definitorio significativo entre sus opciones. Se reduce principalmente a la calidad de los suministros que selecciona, la naturaleza de su carga, el cableado general, etc. Tiene prácticamente las mismas opciones para agregar cualquier filtro adicional que considere necesario en cualquiera de las configuraciones propuestas.

En cuanto a la eficiencia, esto depende en gran medida de la naturaleza de su carga y de dónde encaja en el gráfico de eficiencia de su PSU. Ir por un solo suministro más grande puede darte más fuentes de alimentación equipadas con PFC para elegir, si te interesa.

En general, lo mejor que puede hacer es comenzar a ver qué fuentes de alimentación están disponibles y ver cuál se ajusta mejor a su objetivo de costo y su envoltura mecánica.

    
respondido por el ajb

Lea otras preguntas en las etiquetas