apagado del generador en el factor de potencia principal

0

Tengo algunos problemas en uno de mis proyectos. Hemos instalado un generador en un edificio, donde el factor de potencia es superior y se muestran -kvrs en la pantalla del controlador. Sabemos que este edificio está lleno de luces LED, debido a que el controlador del grupo electrógeno ordena un apagado. Hemos consultado con un proveedor local y él recomienda instalar una línea de reactor entre el grupo electrógeno y la carga. Pero incluso después de instalar este reactor todavía hay el mismo resultado. Si puedes ayudar, por favor da alguna sugerencia.

    
pregunta zia bakht

1 respuesta

0

Las bombillas LED sin filamento tienen un puente rectificador y un condensador en su suministro principal. Por lo general, eso no es un problema ya que los picos actuales que crea el tipo de suministro son pequeños para unos pocos vatios de bombilla LED. No importa entonces.

Por esa razón (y tamaño), los requisitos de PFC que deben cumplir los suministros principales de hoy en día no se aplican a las bombillas LED. Y, por lo tanto, muchos de ellos producen esos picos de corriente visibles como reactancia capacitiva.

Se convierte en un problema tan pronto como tienes todo un edificio iluminado con esas cosas desagradables. Su generador en ningún caso está contento con los picos actuales. Inversor UPS incluso puede fallar. Es por eso que su proveedor le dijo que usara un reactor de línea.

Tiene que ser de tamaño generoso para suavizar los picos. El factor de potencia permanecerá capacitivo, pero eso es algo que un generador síncrono puede ofrecer. El inversor UPS aún le dará dolor de cabeza.

Como alternativa, es posible que desee cambiar a bombillas LED de filamento (sin capacitor) o bombillas LED de alta calidad con un suministro de PFC.

    
respondido por el Janka