Comportamiento de la compuerta en el SCR activado

0

Estoy teniendo problemas para entender este circuito de palanca, que estoy tratando de implementar como protección contra sobretensiones para una fuente de alimentación lineal de 5V. V1 simula la salida del regulador, mientras que V2 es la fuente de energía para cortar con R5 actuando como un fusible. Utilicé un TL431 como referencia 2.5 y R1 = R2 para que la corriente comience a fluir a través del TL431 cuando V1 = 5V:

TanprontocomoV1alcance5V,lacorrienteatravésdeTL431aumentahastaalcanzar30mAydisparaelSCR:

Todo parece funcionar bien, pero no entiendo dos cosas:

  1. Después de que se activa el SCR, la corriente de la puerta (gráfico azul) se vuelve negativa (la corriente fluye FUERA de la puerta del SCR hacia C1, R3 y el TL431). ¿Es este comportamiento normal?

  2. Entiendo que los pines Gate-Cathode pueden verse como un diodo desde el exterior del SCR. Si ese es el caso, hay una ruta V1 + - > TL431 - > SCR - > V1- que no ofrece resistencia alguna. ¿Por qué la corriente de la compuerta SCR no sigue subiendo más allá de los 30 mA?

  3. También tengo problemas para entender por qué el voltaje de la compuerta (gráfico verde) se vuelve 4.4V después de que se activa el SCR.

pregunta jamarju

0 respuestas

Lea otras preguntas en las etiquetas