Campo magnético de transformadores toroidales

0

¿Quién era el propietario de Transformadores de aislamiento toroidal como este:

enlace

¿Tiene un medidor de gauss (o algún medidor de campo magnético como el siguiente)?

¿Qué tan bajo midió su campo magnético en comparación con un transformador normal? ¿Es la mitad o 1/3 o incluso más bajo?

Necesito un campo magnético muy bajo para algunas aplicaciones. En mis pruebas. Cuando coloco el medidor EM anterior a 16 pulgadas de distancia de un transformador normal. Estaba recibiendo 100 miligramos. Necesito que sea de 20 miligramos o menos.

Esto es para uno sin blindaje de Mu-Metal ... ¿y qué mediste al agregar el blindaje de Mu-metal?

    
pregunta Samzun

1 respuesta

0

Depende en gran medida del transformador (y de cuán cerca de la saturación se esté ejecutando), un toroide de buena calidad dentro de su índice de voltaje primario tendrá una fuga sorprendentemente baja, mientras que uno barato funciona en el borde irregular de la saturación (porque es un costo mínimo, la parte de 60Hz que se ejecuta en 50Hz sin la reducción apropiada) rociará campos (armónicamente ricos) alrededor.

Para el blindaje, las bandas de flujo son buenas, y en realidad, una vez que se encuentre a unas pulgadas de distancia, el acero suave ordinario es sorprendentemente efectivo (y barato), el metal mu es caro y se satura fácilmente, es más aplicable a campos pequeños que a transformadores de red de cualquier tamaño.

Otra cosa que sorprende es que al girar el toroide en su perno de montaje a menudo se puede encontrar un ángulo en el que el campo en cualquier dispositivo sea cancelado en gran medida.

Los chicos de audio de la válvula tienden a ser las personas que realmente tienen que lidiar con esta mierda.

BTW sería muy escéptico con respecto a ese medidor, la dirección importa y cualquier cosa que solo tenga un rango de 'microondas' sin una tabla de factores de corrección me hace dudar.

    
respondido por el Dan Mills