¿Cómo este sistema de alarma contra incendios transmite datos a dos hilos?

0

En la industria de detección de incendios, los sistemas analógicos direccionables utilizan paneles de control y detectores (y dispositivos como interfaces) que se comunican entre sí mediante un protocolo.

¿Qué protocolo es este?

¿Puede alguien ayudarme a encontrar información al respecto?

    
pregunta VirtueVu

2 respuestas

0

Es imposible decir qué protocolo se usa a menos que tenga acceso a la documentación técnica de las unidades y / o pueda aplicarles ingeniería inversa.

Podemos suponer que es algún tipo de protocolo de comunicación adecuado para una conexión compartida (sin TX, RX, reloj, etc., sino una señal bidireccional).

Con algunos componentes electrónicos es posible hacer que los datos y la alimentación compartan el mismo par de cables. Esto no es nada nuevo, ¡el viejo sistema telefónico ya lo usaba!

Aquí hay algunos enlaces que muestran cómo se puede hacer esto:

Transmita señales digitales y energía sobre los mismos cables

Uso de SN65HVD96 para crear una solución de inmunidad de poder sobre datos y polaridad

La idea básica es que la alimentación es de CC y los datos de CA. Con algunos componentes electrónicos (que pueden ser tan simples como un filtro RC o un transformador) los dos (datos, alimentación) se pueden combinar y separar en cada dispositivo.

    
respondido por el Bimpelrekkie
0

Estudié las tecnologías sobre cómo transmitir datos y encendido en dos hilos y encontré una respuesta para este problema.

El resultado del estudio muestra que los bucles de corriente analógicos de 4–20 mA se usan comúnmente para la señalización electrónica, con los dos valores de 4 y amp; 20 mA que representa 0–100% del rango de medición o control. Estos bucles se utilizan tanto para transportar información del sensor desde la instrumentación de campo como para transportar señales de control a los dispositivos de modulación del proceso, como una válvula. En el caso de una alarma de incendio, 6 mA podrían ser normales, 15 mA podrían significar que se detectó un incendio y 0 mA produciría una indicación de problema, indicando al sitio de monitoreo que el circuito de alarma había fallado.

Algunos dispositivos de campo de 4–20 mA pueden ser alimentados por el propio bucle actual, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación separadas, y el protocolo HART "inteligente" usa el bucle para las comunicaciones entre los dispositivos de campo y los controladores. Aquí hay algunos enlaces:

enlace

enlace

Sin embargo, no me he asegurado de que estén utilizando los sistemas de alarma contra incendios direccionables. ¿Alguien puede ayudarme a confirmar que esto es correcto o incorrecto?

    
respondido por el VirtueVu