Pero para la clasificación actual, solo dice 40A, ¿es esto también por fase o
con los 3 en paralelo?
Debe utilizarse en una configuración de carga de suministro trifásica para que se pueda confiar en esta corriente. Entonces, ¿qué sucede en un escenario de carga de suministro trifásico que significa que puede usarlo de manera confiable en cargas de 40 amperios?
Para un suministro razonablemente equilibrado y una carga razonablemente equilibrada, la corriente promedio en los terminales de entrada es cero y esto significa que los elementos centrales comunes del cebador tienen un campo magnético neto nulo y no se saturarán: -
Dadoqueelqueustedlistaestáconstruidoasí:-
Habrá muy poco flujo magnético en el núcleo a frecuencias normales de operación de CA y, por supuesto, eso significa una saturación muy baja del núcleo. Si lo usó en una situación de una sola fase, no hay cancelación de flujos y dudo que funcione por encima de una corriente de carga de más de un par de amperios.
Es un dispositivo trifásico destinado a ser utilizado en un suministro trifásico con una carga trifásica (todo lo cual está razonablemente equilibrado). Si no puede entender por qué las corrientes de carga de 3 fases tienen un valor promedio de cero, entonces esa es otra pregunta.