Exponer un socket de 220v en mi condominio

0

Vivo en los EE. UU. y tengo algunos dispositivos (en su mayoría, de audio) que son europeos, diseñados para 220 V y no tienen un convertidor incorporado para tratar con 110V. Me gustaría encontrar una forma de usar esto en mi condominio, para el cual todos los enchufes normales están a 110V.

Tengo entendido que los aparatos pesados como calentadores (y hornos, etc.) están conectados a 220V y que mi condominio ya tiene 220V. Tengo dos planes en bruto.

Primer plan:

  • la calefacción es aire forzado, debe funcionar a 220V
  • como tal, debe haber un cable vivo con 220 V corriendo a la ventilación de calefacción
  • Debería poder abrir la tapa, encontrar los cables de 220V y exponer justo al lado del respiradero un tomacorriente de 220V, con schuko para evitar errores
  • esto será más eficiente que tener un convertidor 110/220 funcionando constantemente.

Segundo plan:

  • Tengo un zócalo que estoy feliz de voltear a 220V + schuko, también bastante cerca del panel eléctrico
  • debe haber un cable guía que va desde el panel eléctrico hasta ese zócalo
  • Debería poder jalar un cable para ese zócalo que está en 220V.

Pregunta 1: ¿alguno de los planes tiene sentido, y si es así, cuál sería más fácil? (Es posible que me falten las suposiciones sobre el cableado de EE. UU., La calidad de la corriente, etc.)

Pregunta 2: mi panel dice "directorio de circuitos: 120V / 208V". Estoy sorprendido por este último (208V en lugar de 220V). ¿Todavía puedo ejecutar dispositivos de audio fuera de eso? Esto parece en el extremo inferior del espectro de tolerancia.

No hace falta decir que contrataría a un electricista profesional para que lo haga; pero antes, me gustaría saber si algo de esto tiene sentido. Gracias!

    

3 respuestas

4

El servicio de energía a su edificio incluye un sistema de distribución trifásico, de 208 voltios, en estrella (o estrella). Eso proporciona 208 voltios entre cualquiera de dos de los tres terminales de fase y 120 voltios entre cualquier terminal de fase y el terminal neutral. Cualquier condominio en el edificio recibiría servicios de dos conductores de fase y un conductor neutro más un conductor de tierra de protección (tierra) que está conectado a un neutro en la entrada de servicio. Este sistema se usa en algunos edificios comerciales y de unidades múltiples en los EE. UU., Pero es algo poco común.

Si tiene cargas que están clasificadas para funcionar con 208 V, 60 Hz, tiene sentido instalar receptáculos de 208 voltios para esas cargas si no son demasiado costosas. El equipo debe estar marcado con un rango de voltaje y frecuencia. Si dice algo así como 200-240V, 50/60 Hz o 47-63 Hz, el equipo está bien para 208V, 60Hz. Probablemente no pueda usar ningún cableado existente, ya que es probable que esté protegido por interruptores más grandes de lo que sería admisible para receptáculos y cargas de corriente más baja. Además, los circuitos existentes están destinados a servir a ciertas cargas. Un electricista puede decirle lo que implica y el costo del cableado. Además de ese costo, es posible que se requiera la reparación del yeso y la pintura de las aberturas hechas por el electricista. Un electricista no suele hacer esa reparación.

Lea los documentos de asociación de condominios, el cableado puede ser de propiedad común, no del propietario de la unidad. Su propiedad individual puede ser solo la pintura en las paredes hacia adentro. Además, cualquier cableado debe cumplir con el código eléctrico local y es muy probable que todos los receptáculos cumplan con las normas de Underwriters Laboratory (UL). Es posible que el código no permita un receptáculo schuko.

    
respondido por el Charles Cowie
1

Cuando me mudé de Michigan a Bélgica para vivir durante dos años en una asignación de trabajo, llevé varios transformadores para usar nuestras computadoras, impresoras, electrodomésticos, e incluso la aspiradora.

Un transformador simple de 1500w para convertir 110 a 220v costará $ 50, sin incluir el envío.

Tenga en cuenta que si el equipo tiene un reloj porque estará apagado debido a la diferencia de frecuencia, si eso le importa.

    
respondido por el DSW
0

Es probable que no tenga 220V, pero 240V disponibles. Los condominios (y casas) por lo general no tienen tres fases disponibles, a menos que se proporcionen específicamente para un taller, etc. Lo que tiene es una fase única de las tres en el vecindario que alimentan un transformador, ya sea en un poste o en una caja lateral, que produce 240V el centro conectado a tierra, que luego se puede dividir en dos conjuntos de circuitos que tienen 120 V en relación con el neutro y tierra (que son comunes, generalmente dentro de la caja de interruptores). La caja de interruptores tiene dos barras de bus en vivo, una barra neutral y una barra de tierra, con el puente común entre los dos últimos.

Las barras dinámicas se intercalan en el centro, de modo que la posición en un interruptor doble en cualquier lugar se conecta a ambos, lo que proporciona el suministro de 240 V L-L a las cargas pesadas: calentador de agua, aire acondicionado y estufa. Los interruptores individuales alternan entre los dos para repartir la carga entre las dos fases.

Si aún tiene espacio, puede agregar un interruptor doble, y conecte los mismos cables que alimentan un circuito específico para convertirlo a una fuente de alimentación de 240 V, reemplace los enchufes con el conector NEMA 6 adecuado y marque el cable blanco como Vivir envolviéndolo en negro, por lo que un electricista podría hacer esto bastante rápido si está dispuesto a cambiar un circuito, de lo contrario, significaría que se conecte un cable nuevo.     

respondido por el Phil G

Lea otras preguntas en las etiquetas