Leyendo la señal de CA desde un pin de entrada analógica XBee

0

Estoy tratando de usar un ACS756SCA-100B - 100A Hall Sensor de corriente lineal basado en efectos IC (SCT-013-030) con una precisión de 20 mV / A.

Mi objetivo es leer el voltaje de entrada proveniente del sensor en la entrada analógica XBee.

Me preguntaba si eso sería posible haciendo un rectificador de media onda de precisión, para rectificar la salida del sensor en el XBee. Sé que incluso con media onda todavía obtengo una variación, así que supongo que eso no es perfecto ...

Por otro lado, he visto este tipo de proyectos trabajando con arduino, pero hasta donde entendí, básicamente tomará muestras de la ola de CA varias veces y aplicará el RMS después.

¿Es posible usar XBee directamente o debo procesar la ola primero en un microcontrolador?

    
pregunta cvicente

1 respuesta

1

Los pines analógicos en un Xbee actúan de manera prácticamente idéntica a los pines analógicos en un Arduino, son entradas para un análogo de aproximación sucesiva convertidor a digital . Si el rendimiento de ADC del Xbee es suficiente para su aplicación, entonces no necesita un microcontrolador adicional (verifique la hoja de datos de Xbee para esto). Y sí, debe usar un rectificador de media onda o algún otro medio para proteger sus pines de entrada, ya que el sensor de corriente que menciona puede generar un voltaje negativo.

    
respondido por el Jason Wright