pérdidas de cable por metro (voltaje 400 y frecuencias [50 Hz… 60 Hz])

0

Si calculo

I * I * R

Obtengo la pérdida del conductor en vatios. ¿Es esto por metro similar a la pérdida dieléctrica (ver IEC 60287-1-1)?

También me pregunto sobre el factor de pérdida de la funda y la pantalla (consulte IEC 60287-1-1). ¿Multiplico este factor con la pérdida del conductor (I * I * R) para obtener la pérdida de la funda y la pantalla?

    
pregunta cs0815

1 respuesta

1

La pérdida dieléctrica es un concepto de CA. Parece que estás lidiando con la corriente de RF, que está sujeta a leyes mucho más complicadas que DC.

La ley de Ohm solo cuenta una pequeña parte de la historia una vez que se llega a las frecuencias donde la pérdida dieléctrica es un problema. La pérdida de resistencia del cable y la pérdida dieléctrica son dos cosas totalmente separadas.

Además, por encima de unos pocos KHz, la resistencia de un cable cambia porque el efecto de revestimiento hace que la corriente solo use el exterior y no la mitad del conductor.

    
respondido por el EternityForest

Lea otras preguntas en las etiquetas