Lo primero es lo primero, se llama Factor de potencia de desplazamiento Esto se relaciona básicamente con la diferencia de fase entre la tensión aplicada y la corriente consumida.
$$
DPF = \ cos (\ Theta)
$$
Lo que esto significa para su caso es que si se consumen 10kW de potencia real, entonces hay 11.76kVA de potencia aparente (la industria se cobra en función de su consumo de VA en oposición al consumo de W, por lo tanto, la razón por la que PF / DPF es importante)
Para cargas lineales y una máquina de inducción aparecerá como una carga lineal: PowerFactor == DisplacementPowerFactor
Para cargas no lineales (sistemas basados en rectificadores, etc.) la distinción entre DPF y PF se vuelve importante.
PowerFactor tiene en cuenta la distorsión armónica
$$
PowerFactor = DisplacementPowerFactor * DistortionPowerFactor
$$
$$
Factor de potencia = \ cos (\ Theta) * \ tfrac {1} {\ sqrt {1 + THD_ {i} ^ {2}}}
$$
Entonces, para una carga lineal, se puede ver el THD = 0 y, por lo tanto, DistortionPowerFactor = 1 y, por lo tanto, PowerFactor = DisplacementPowerFactor y es el coseno de la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente