Use el sensor de corriente de CT para medir la corriente de CA de un solo dispositivo

0

Hace poco compré 3 transformadores de corriente con el objetivo de medir la corriente de 3 lavadoras. Todo lo que quiero medir es si las máquinas están funcionando o no, por lo que la precisión no es realmente una preocupación. Ahora les ordené un poco apresuradamente y no pensé en la lógica de trabajo real de estos tipos. Por lo que leí, pensé que solo podía sujetarlos alrededor de un cable de alimentación y leer la corriente.

Lo que aparentemente no es el caso porque solo puedo medir una fase con un CT hasta donde entiendo. Vivo en un país con un sistema de 3 fases y no entiendo mucho sobre la corriente alterna. Intenté leer en este sistema de 3 fases, pero está bastante por encima de mi cabeza.

Ahora, por lo que creo que entiendo, esto significa que si aprieto esto alrededor de un enchufe de alimentación estándar, no obtendré ningún voltaje de salida porque las fases se cancelan entre sí y no obtengo ningún campo magnético que el ct pueda detectar. ¿es correcto?

Pregunta: ¿Sería posible eliminar el aislamiento externo de un cable de alimentación y sujetar el CT a solo uno de los tres cables / fases? ¿O estarían demasiado cerca e interferirían y todavía se cancelarían entre sí? ¿O es una idea estúpida en conjunto porque no entendí cómo funciona este sistema de corriente alterna de 3 fases?

Este es el sensor de TC que estoy usando: enlace Hoja de datos: enlace

    
pregunta PTS

1 respuesta

1
  

Ahora, por lo que creo que entiendo, esto significa que si aprieto esto alrededor de un enchufe de alimentación estándar, no obtendré ningún voltaje de salida porque las fases se cancelan entre sí y no obtengo ningún campo magnético que el ct pueda detectar. ¿es correcto?

¡Absolutamente!

  

¿Sería posible eliminar el aislamiento externo de un cable de alimentación y sujetar el CT a solo uno de los tres cables / fases? ¿O estarían demasiado cerca e interferirían y todavía se cancelarían entre sí?

Funcionaría, ya que el CT "mide" solo la corriente que fluye en los cables que pasan a través de la abertura, y no está influenciado por nada más que suceda afuera.

Sin embargo, hay algunas preguntas:

  • ¿Tiene 3 máquinas, cada una con alimentación monofásica? En caso afirmativo, puede continuar y conectar un CT al cable Live de cada máquina. Si tiene alimentaciones trifásicas para cada una de las máquinas, puede medir una sola fase o necesitará más de un CT por máquina. La medición de una sola fase podría funcionar si las máquinas cargan las fases de manera simétrica: un motor trifásico funciona, pero la electrónica de control puede que no. En este último caso (y suponiendo que no está satisfecho con reconocer solo cuando el motor funciona), aún podría tener éxito si puede determinar qué fase usar para el CT (la que alimenta la electrónica de control).

  • ¿Qué más debe hacer para mantener la instalación segura (y de acuerdo con el código eléctrico local)? Para responder a esto, necesitará a alguien con conocimiento sobre el código eléctrico local. Por lo general, quitar la capa de aislamiento exterior de un cable disminuiría su nivel de seguridad, por lo que habrá que tomar algunas medidas para mantener seguro el sistema.

respondido por el Laszlo Valko

Lea otras preguntas en las etiquetas