Es un diagrama de cableado en lugar de un diagrama de circuito. Estos no son muy fáciles de leer a veces. Si tuvieras un diagrama de circuito, podría ser más claro ...
De todos modos ... parece que los controladores PID siempre están encendidos, por lo que el SSR siempre estará controlando el circuito de alimentación del calentador (12V, 1A, por ejemplo). Esto no es bueno cuando los calentadores no son necesarios.
En lugar de apagar los controladores PID, el diseñador ha encendido o apagado el circuito de alimentación SSR mediante un relé. Esto está en el lado de alimentación del circuito.
El mismo efecto se puede lograr al apagar la señal de control del SSR (el circuito del LED del SSR) o apagar los controladores PID.
¿Por qué cambiar el lado de alimentación del circuito? No puedo decir.
Se podría haber utilizado un relé más pequeño (es decir, un relé de señal (5V, 20mA, por ejemplo) para el circuito de control SSR) para ahorrar energía y gastos ...
La respuesta probable es que es tan fácil de hacer esto o que era una copia de un panel de control existente ...