análisis de potencia de CA

0
  

Un transformador con una capacidad máxima de 25 kVA suministra una carga de 12 kW con un factor de potencia de 0.60 de retraso. ¿Qué porcentaje de la calificación del transformador representa esta carga? ¿Cuántos kW en carga adicional se pueden agregar a un factor de potencia unitario antes de que el transformador exceda su kVA nominal?

Esta es una pregunta en uno de mis libros de texto. He resuelto la primera parte, llega el 80%. Para la segunda parte vi la solución en la que asumieron que la "potencia reactiva" seguirá siendo la misma. No entiendo por qué?

La potencia activa a través de la carga adicional es de 7.2 kW, por lo que esto significa que la potencia activa total sería 12 + 7.2 = 19.2 y esto es cuando el factor de potencia es la unidad, por lo que S (potencia compleja) = potencia activa (19.2). Pero este no es el caso, ¿por qué?

    
pregunta Pankaj Kumar

1 respuesta

1

La pregunta supone que la potencia agregada será un factor de potencia unitario que implica una potencia reactiva cero. Por lo tanto, el factor de potencia unitaria implica un cambio cero en la potencia reactiva.

Mi consejo para ti con este problema es que averigües el poder real, reactivo y complejo para la primera parte de la pregunta (que supongo que ya has hecho ya que ya resolviste esa parte del problema). Luego, cambie la potencia compleja a la potencia nominal del transformador y (como ya se indicó) mantenga la potencia reactiva igual. A partir de esto, calcule el nuevo poder real y calcule cuánto ha cambiado. Use un diagrama vectorial, si es necesario, porque un dibujo puede ayudar a aclarar las cosas en su cabeza.

    
respondido por el Eric