Filtro de paso bajo para entrada digital

0

Hice un circuito de entrada digital para convertir una forma de onda de 120Vac en una señal digital de 2.3V. Me gustaría agregar un filtro de "paso bajo" en la salida para obtener un nivel bajo para frecuencias más altas que 1kHz . No puedo usar un inversor después de un filtro de paso bajo clásico porque necesito mantener la secuencia alta-baja para frecuencias por debajo de 1 kHz.

Todas las sugerencias son bienvenidas

Editar

Lo que quiero por debajo de la frecuencia de corte:

Loquequieroporencimadelafrecuenciadecorte:

Como usted sabe, un filtro de paso bajo "suavizará" v (OUT) hasta que se convierta en 2.3V DC, y eso es lo que quiero evitar. Quiero que mi entrada digital esté inactiva para frecuencias altas.

    
pregunta Boris88

1 respuesta

1

Aquí hay un circuito que solo deja pasar los pulsos con una frecuencia de repetición de menos de 1 kHz.

Cuando se desencadena por el borde anterior de cada pulso de entrada, el IC1 monoestable genera un pulso de 1 ms que registra la salida alta de D F / F IC3. IC3 se restablece cuando el pulso de entrada vuelve a bajar, por lo que la salida sigue a la entrada. Si la frecuencia es superior a 1 KHz, IC1 se dispara continuamente y no produce pulsos de reloj, por lo que IC3 permanece en reinicio.

R2, C2 e IC2B proporcionan un breve retraso para garantizar que IC3 no esté restablecido cuando recibe el pulso de reloj de IC1.

Por cierto, este circuito se puede simplificar a un solo IC configurando la otra mitad del CD4528 como un flip-flop básico. Conecte los pines 15 y 14 a GND, el pin 11 a Vdd, aplique la entrada de reloj (del pin 6) al pin 12, y conecte la frecuencia de entrada directamente al pin 4 (+ TR) y al pin 13 (/ RESET). La salida está en el pin 10.

    
respondido por el Bruce Abbott