¿Qué tipo de interruptor de retardo de tiempo elegir para invertir el motor por solo unos segundos?

0

Me gustaría saber lo siguiente:

Tengo un motor que mueve un tornillo de avance que transporta una parte hacia arriba o hacia abajo. Cuando se baja y algo se interpone en la forma en que el obstétrico dispara un interruptor, el cual detiene el movimiento hacia abajo hasta que se retira (y se suelta el interruptor). Continuará descendiendo hasta que toque un interruptor de fin que detiene todo el proceso. Todo esto funciona bien. Sin embargo, ahora me gustaría invertir el motor si algo se interpone en el camino. Entonces ... si se cae, algo se interpone en la forma en que no quiero que se detenga. Me gustaría que subiera durante 2-3 segundos y luego continuara bajando hasta que alcance el interruptor final que detiene todo como siempre.

Entonces ... traté de encontrar un relé de retardo de tiempo y noté que hay bastantes opciones. Algunos los entiendo y sé que no puedo usarlos para mi aplicación. Los otros ... Tengo que admitir ... Realmente no entiendo cómo funcionan.

¿Podría alguien ser tan amable al decirme qué tipo de interruptor / relé de retardo de tiempo debo elegir y cómo integrarlo en mi circuito actual?

Por cierto, un temporizador programable iniciará el movimiento hacia abajo si está en modo "activado". Si el temporizador se apaga, el motor retrocede y la parte sube. Todo es 12V. Un relé DPDT invierte el motor.

Espero haber dado toda la información necesaria.

Muchas gracias !!!

    
pregunta wiggi

1 respuesta

1

La forma más sencilla es utilizar el mecanismo de la unidad como temporizador. Tenga un interruptor DPDT que invierta el motor cuando golpee un obstáculo, y organice el acoplamiento para que el interruptor no se apague hasta que el mecanismo se haya retirado un poco. Un micro interruptor con un largo brazo de palanca puede hacerlo.

Si eso no proporciona suficiente demora o espacio, entonces tendrá que usar un temporizador. Esto se activaría mediante el interruptor de detección de obstáculos, y luego operar un relé de inversión DPDT durante 2 ~ 3 segundos. Aquí hay un temporizador adecuado: -

Kemo 113A Time cambiar

Dependiendo de cómo esté conectado su relé existente, es posible que pueda usarlo para ambos trabajos. Las salidas del temporizador se conectarán entre sí de manera que el relé se active (¿o se apague?) Para hacer retroceder el motor si el temporizador de obstáculos está ejecutando o si el temporizador de parada ha finalizado.

    
respondido por el Bruce Abbott

Lea otras preguntas en las etiquetas