Cableado del convertidor RS485 / 422 a RS232 a un dispositivo dado pines [cerrado]

0

Estoy intentando establecer una comunicación dúplex completo y luego dúplex y necesito conectar una salida del dispositivo a un convertidor RS485 / 422 a RS232.

Aquí están los pines de salida del dispositivo para los modos full y half duplex:

YaquíestáelRS485/422alospernosdetornillodelconvertidorRS232(DATOS+DATOS-sonparaRS485.LosTXsdedescansoylosRXsonparaelmanualRS422,dice):

Tengo 3 preguntas aquí.

1-) ¿Mi cableado del convertidor al dispositivo es correcto para dúplex completo?

RS422 (DUPLEX COMPLETO)

TX + < ----- > RXD +

TX- < ----- > RXD-

RX + < ----- > TXD +

RX- < ----- > TXD-

2-) Aquí hay más confusión en el cableado semidúplex. El convertidor muestra D para RS485, el dispositivo muestra otra notación como TXD. Aquí no entiendo por qué usan el formato TXD / RXD para half-duplex. ¿Por qué ambos se muestran? De todos modos, ¿mi cableado desde el convertidor al dispositivo es correcto para half-duplex?

RS485 (HALF DUPLEX)

D1 + < ----- > TXD +

D1- < ----- > TXD-

3-) ¿Y finalmente puedo usar el modo semidúplex con el cableado dúplex completo RS422 sin el cableado posterior para RS485?

manuales están aquí: dispositivo y conversor

    
pregunta user16307

1 respuesta

1

1) Sí, esto es correcto.

2) En los flujos de datos half duplex, rx y tx, ambos comparten el mismo par de cables, por lo que tiene rx / tx + y rx / tx-, también conocido simplemente como + y -, o B y A (o confusamente, algunos fabricantes) llámalos A y B). Así que su cableado como se muestra es correcto.

3) En muchos dispositivos, puede simplemente enlazar los terminales rx +, tx + y los terminales rx, tx juntos para el modo semidúplex (RS485), pero el dispositivo debe admitirlo.

    
respondido por el Raggles

Lea otras preguntas en las etiquetas