¿Se puede colocar un termistor NTC (coeficiente de temperatura negativo) antes de un MOV (varistor de óxido de metal) para proteger un SMPS de los picos de corriente y voltaje de entrada?
Aquí hay un dibujo para aclarar mi pregunta:
¿Se puede colocar un termistor NTC (coeficiente de temperatura negativo) antes de un MOV (varistor de óxido de metal) para proteger un SMPS de los picos de corriente y voltaje de entrada?
Aquí hay un dibujo para aclarar mi pregunta:
Realmente hizo dos preguntas independientes: ¿Puede un termistor de la serie NTC seguido de MOV en paralelo ayudar con el arranque, y puede ayudar con los picos?
Sí, puede ayudar con la irrupción. La resistencia en serie comienza alta debido al frío del termistor. Presumiblemente, las cosas están dimensionadas para que el termistor esté un poco caliente durante el funcionamiento normal, lo que significa que presenta menos resistencia en serie. Esto significa que el dispositivo en su conjunto consumirá menos corriente inicialmente hasta que el termistor se caliente. Eso disminuirá la entrada inicial ya que ocurre cuando el termistor está frío.
No, no hará mucho por los picos. Esto puede suceder en cualquier momento. Una vez que la unidad está funcionando normalmente, la resistencia del termistor se habrá estabilizado. Los picos son, por definición, un fenómeno a corto plazo, por lo que no hay tiempo para que el termistor reaccione cambiando la temperatura. El termistor, por lo tanto, no funcionará de manera diferente a una resistencia de serie fija o la duración de la punta. El MOV sujetará la punta contra esta resistencia en serie y cualquier resistencia adicional en serie de la potencia entrante.
El termistor en realidad empeorará un poco el caso de la espiga. Se impartirá algo de energía fija al termistor debido a la corriente de pico adicional. Esto aumentará su temperatura, disminuyendo su resistencia, haciendo que la unidad sea más susceptible a picos subsiguientes por un corto tiempo.
Sé que es una pregunta antigua, pero tal vez pueda ser útil para alguien ...
Creo que tanto NTC como MOV pueden ser útiles juntos en su circuito. Como dijo @Olin Lathrop (como lo entiendo): PTC protegerá contra la irrupción y no hará mucho contra los picos. Pero MOV protegerá contra los picos. De hecho, tengo varias fuentes de alimentación conmutadas que están protegidas de esta manera. Algunos fusibles estándar (o reiniciables) agregarán protección adicional.
Lea otras preguntas en las etiquetas switch-mode-power-supply thermistor mov