Edit: Correcto ... Pensé que realmente tenía una situación de tipo generador / carga ... generador como lleno de gasolina, tire del asa, escuche el ruido del tipo de motor ... .
Muy simple. Debe medir el Real Power del generador / carga.
Algunos antecedentes teóricos: hay tres cantidades de potencia: Real Power , Potencia reactiva y Potencia aparente . Solo para que sepa que se pueden medir y calcular, por ejemplo, como este:
-
Real Power se mide multiplicando las muestras de voltaje y corriente instantáneas y calculando RMS.
-
La Potencia aparente se mide multiplicando el voltaje RMS promedio por la corriente RMS promedio.
-
La potencia reactiva se puede calcular matemáticamente a partir de la potencia real y la potencia aparente, y el signo (ya sea Inductivo o Capacitivo) se determina a partir de si el voltaje está liderando o retrasando la corriente.
En tu caso, solo necesitas el poder real, por lo que es muy simple. Mida la corriente en el cable desde / hacia el generador usando un transformador de corriente. También mide el voltaje. Para no tener que preocuparse por el teorema de muestreo, muestrelos a una frecuencia de muestreo relativamente alta, 1 KHz o más. Para obtener resultados precisos, necesita muestras de un número entero exacto de ondas (60Hz o 50Hz) o un período de tiempo largo (ish). Si sabe lo que significa windowing , use una ventana de Hann. Si no es así, entonces no te preocupes por las ventanas.
Multiplique las muestras de corriente instantáneas con muestras de voltaje en el mismo tiempo. Luego calcule RMS. El resultado es la potencia real, en vatios, si su período de muestreo es de un segundo. Si es positivo, entonces el circuito está usando energía. Si es negativo, entonces el circuito está generando energía.
Si la unidad es trifásica, no hay problema, solo mida las fases por separado y agregue los valores RMS finales de las tres fases juntas.
Tenga cuidado con la polaridad de los transformadores de corriente : cambiar la polaridad cambiará el signo del resultado. Experimente con una carga resistiva conocida (elemento del calentador eléctrico, etc.) para verificar que obtiene la cantidad correcta de vatios de su circuito de medición.
Si no necesita la información con tanta precisión, solo puede medir los pares de voltaje x actuales y mantener un promedio de ejecución para saber si es positivo o negativo.
También hay ICs de medidores de potencia (KWh-meter) disponibles que pueden simplificar la tarea.