Auto-Transformer: ¿cómo entender el siguiente diagrama?

0

Tengo una pregunta sobre el CW Auto-Transfomer que usaré.

El diagrama de cableado está arriba. Como puede ver, el patrimonio toma 277/240/208 / 120V como entrada. Pero en sus hojas de especificaciones, nunca especifica el voltaje de salida. ¿Puedo suponer que, independientemente del nivel de entrada, la tensión de salida (que se suministra a la tapa y a la lámpara) siempre será la misma?

    
pregunta kuku

2 respuestas

1

Si aplicó 277 voltios a la toma superior de la primaria o, en cambio, aplicó 120 V a la toma inferior, el voltaje que se ve en el punto de toma secundario debe ser el mismo. De hecho, el secundario no sabría si fue suministrado por alguna de las tomas primarias, ya que todas deberían estar diseñadas para producir el mismo voltaje en el punto de toma secundario.

Si, por otro lado, decidiste poner 100 voltios en la toma superior, no puedes esperar que se genere el voltaje secundario correcto.

    
respondido por el Andy aka
0

El flujo del núcleo depende y es proporcional a la tensión primaria por vuelta. El diagrama muestra que la cantidad de vueltas del devanado primario es mayor para la tensión de entrada 277 que la cantidad de vueltas para la tensión de 100 entradas. Por lo tanto, está diseñado para mantener constante la tensión por vuelta en el lado de entrada. Esto significará que la tensión de salida será aproximadamente constante .................... El circuito abierto y las corrientes de cortocircuito son diferentes para diferentes voltajes de entrada. Eso decidirá la potencia de salida de la lámpara ........................... ... Las clasificaciones de entrada (120 * 4 = 480; 208 * 2.3 = 478.4; 240 * 2 = 480; 277 * 1.75 = 484.75) muestran que la entrada VA es casi constante. Por lo tanto, está diseñada para una salida de potencia constante (400w ) lámpara.

    
respondido por el b.sahu