¿Cómo soluciono los problemas de este circuito de control de ventilador PWM de alta frecuencia?

0

Tengo un ventilador de 230 voltios de EBM papst. Es un ventilador que se puede controlar a través de una señal PWM (entre 1 y 10 kHz). He construido el circuito que está en el manual (ver imagen)

Conseguí esto trabajando con un clon de arduino de 5.0 voltios. He podido cambiar uno de los temporizadores, así que puedo obtener una señal pwm de 4 kHz en digitalOut 4. El ventilador responde bien.

Pero me gustaría que funcionara en otro clon de arduino que funciona con 3.3 voltios, actualmente no recibo ninguna respuesta del circuito de 3.3V.

Lo único en lo que puedo pensar que es diferente es el voltaje PWM. El clon arduino de 3.3 voltios solo produce 3.3 voltios de pico a pico, mientras que el otro arduino lo hace a 5.0 voltios.

Mi pregunta, ¿se puede resolver esto eligiendo un transistor diferente? Y si es así, ¿qué especificaciones debo buscar?

Y de lo contrario, ¿qué otra información es útil saber? Tengo algunos equipos de medición básicos que incluyen un osciloscopio simple, pero no sé qué buscar.

Editar: enlace

Página 4, no exactamente el mismo ventilador, pero el mismo esquema, no pudo encontrar el correcto en este momento.

    
pregunta Verdeel

1 respuesta

1

De acuerdo con el dibujo anterior, parece que el ventilador quiere ver un giro de 0-10 voltios en la entrada PWM (cable amarillo) y suministrará 10 voltios de CC en la salida de voltaje (cable rojo).

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Si simula el circuito anterior, parece que una entrada de 3.3 voltios a R1 debería ser suficiente para saturar el transistor y proporcionar un giro completo de riel a riel en la entrada PWM del ventilador.

¿Puede verificar que sus conexiones coincidan con el esquema anterior?

Algunas pruebas para probar ...

  1. Desconecte el pin de la entrada a R1 y use un cable para conectar la entrada de la resistencia directamente a la fuente de alimentación de 3.3 voltios. ¿El ventilador viene a toda velocidad?

  2. Ahora conecte ese mismo cable a tierra. ¿Se apaga el ventilador?

  3. Conecte un voltímetro al colector del transistor. Debería ver 10+ voltios allí cuando la entrada a R1 está conectada a tierra, y 0 voltios allí cuando la entrada a R1 está conectada a +3.3 voltios.

respondido por el bigjosh

Lea otras preguntas en las etiquetas