Anteriormente he respondido algunas preguntas similares: ¿Cómo puedo saber qué cable de calibre necesito? y Sección transversal del cable de alto voltaje .
Me expandiré un poco más, a continuación.
En Australia, tenemos dos estándares relevantes:
-
AS 3000 - Reglas de cableado. Cubre los requisitos mínimos para una caja fuerte.
instalación, incluyendo que:
- los cables no deben derretirse debido al sobrecalentamiento,
- los cables no deben incendiarse en condiciones de falla,
- los cables deben ser lo suficientemente grandes para cumplir con el requisito de 'impedancia de bucle de falla' para seguridad en caso de falla a tierra, y así sucesivamente.
-
AS 3008 - Selección de cables. Incluye numerosas mesas y
Cálculos para calcular la capacidad de carga actual de varios
tamaños y tipos de cables, bajo diversas condiciones de instalación.
En algunas aplicaciones hay atajos. Los sub-circuitos finales de cableado comercial y doméstico, es decir, puntos de alimentación, lavadoras, etc., generalmente serán de cobre de 2,5 mm². Los circuitos de iluminación serán generalmente de 1.5mm² Y así. Aprenderás estos atajos mientras trabajas.
2.5 mm² es bueno para aproximadamente 20 amperios en la mayoría de las condiciones de instalación. Pero no todas las condiciones de instalación. Parte de su trabajo como ingeniero es determinar cuándo funcionará el 'atajo', y cuándo el 'atajo' es inapropiado y se requieren cálculos detallados.
Aspectos a considerar en la selección de cable:
- Requisito actual de la carga (amperios)
- Caída de voltaje: para largos tramos de cable, esto es tan preocupante como la capacidad de carga actual.
- Condiciones ambientales: los entornos cálidos o la ventilación deficiente disminuyen la capacidad del cable, por lo que necesita un cable más grande para la misma corriente.
- Capacidad de resistencia al fallo del cable: la capacidad del cable para soportar el aumento de temperatura en caso de cortocircuito. Si el cable es demasiado pequeño, se incendiará antes de que el fusible / disyuntor funcione.
- Material de aislamiento del cable: los cables EPR tienen una clasificación más alta que XLPE, que a su vez tiene una calificación más alta que el PVC. Por lo tanto, si utiliza EPR, su cable puede ser más pequeño que el equivalente en PVC.
- Consideraciones de instalación física: a veces es mejor usar dos cables más pequeños que uno grande, si tiene que hacer una curva pronunciada.
- Separación entre cables: si se instalan varios cables en la misma ejecución, se calientan entre sí, lo que disminuye su capacidad, por lo que los cables deben ser más grandes.
- Requisitos especiales: protección metálica para evitar la interferencia electromagnética irradiada. ¿Desactualización debido a la corriente de carga no sinusoidal, es decir, al cambiar la fuente de alimentación? Tamaño neutro o medio tamaño neutral? Y así sucesivamente.
Cuando se convierta en un ingeniero profesional y sea responsable de la selección de cables, se le presentarán las normas relevantes de su país, como AS 3000 y AS 3008.
Sígalos. En mi país, son el requisito mínimo . Sin atajos . No hay atajos incluso si el electricista dice que está bien .
Por lo general, el electricista sabe de lo que está hablando (más que usted, el ingeniero), pero si está firmando un diseño eléctrico, es su nombre su en la línea de puntos, no el nombre. electricista Si explota y quema algo, el electricista no estará en ninguna parte, los abogados lo perseguirán a usted .