El inductor y los condensadores forman un filtro de paso bajo de segundo orden y hay que tener cuidado con la Q de ese filtro. Por ejemplo, si tiene un ruido repetitivo en el 3V3 que coincida con la resonancia del filtro, podría terminar amplificando esa frecuencia (o un armónico) y haciendo que la fuente analógica sea aún más ruidosa. El peor escenario para los circuitos que no tienen "amortiguamiento" (R amortigua esa resonancia), es que la aplicación de energía rápidamente puede dañar algunos dispositivos en el riel analógico.
En resumen, no quieres que Q sea tan bueno.
En el pasado, en algunos diseños, he puesto resistores de series pequeñas con el inductor para evitar esto cuando no estoy seguro de cómo se desarrollarán las cosas en un diseño y no es mucho si la corriente analógica es de aproximadamente 10 mA Miliamperios o menos: tal vez 10 ohmios "perderán" 100 mV y si puedes vivir con esto, te recomiendo seguir esta ruta. El gráfico a continuación muestra un LPF de LCR de segundo orden: la respuesta de frecuencia menos pico es cuando Q es menor y esto es cuando la serie R es mayor.
Es evidente que a medida que aumenta la corriente de carga analógica, esto también aplica la amortiguación a la posible resonancia del circuito sintonizado, por lo que, para mayores cargas, el requerimiento de una resistencia en serie también disminuye PERO, tenga cuidado con las cargas que son intermitentes, ya que esto también podría causar un timbre. en el riel analógico a pesar de que el riel 3V3 se ve estable.
Otras cosas que se deben evitar son saturar el núcleo del inductor porque su inductancia se reduce rápidamente y se convierte en un filtro menos efectivo a medida que aumenta la corriente de carga.
Irónicamente, tener propiedades bajas en la frecuencia de auto resonancia puede ser un beneficio para bloquear un ruido repetitivo de 3V3, por lo que a veces vale la pena incluirlo.
También consideraría usar un tercer condensador para reducir el ruido de frecuencia realmente alta, los dos que ya tiene pueden no ser tan buenos por encima de varias decenas de MHz, también revise los condensadores SRF. Por encima de la SRF, se convierten en una reactancia inductiva y pueden causar problemas.