Su salida será negativa si los diodos no son ideales (es decir, tienen una caída de tensión directa - > Vf > 0). Si la fase que se mide es el voltaje más bajo, entonces se convierte en el terminal negativo de CC (el diodo inferior de esa fase estará encendido), por lo que la medición será -Vf. De lo contrario, hay una fase con un voltaje más bajo y la salida será la diferencia de la fase que se mide y la fase con el voltaje más bajo. El valor más alto que podría tener este valor es aproximadamente 1.732 (sqrt (3)) veces su voltaje de entrada menos Vf.
Resultados de simulación con Vf = 1 V:
Tenga en cuenta que realmente no puede ver la salida de -1 V, pero está ahí.