Voltaje de entrada del transformador

0

Tengo un transformador con 0V y 220V (voltaje de neutro a línea) en el lado primario. ¿Quiero saber si es posible usar una sola fase de 220 V (voltaje de línea a línea) como entrada en el lado primario? Gracias!

    
pregunta Mr vin

1 respuesta

1

Sí. Si el voltaje de entrada coincide con el voltaje de línea-neutro o línea-línea, estará bien.

Solo tenga cuidado de que si necesita aislamiento es un transformador de aislamiento sin conexión entre el primario y el secundario. Algunos transformadores son autotransformadores con devanados primarios y secundarios compartidos. Estos no proporcionan aislamiento.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1 y 2. Transformadores aislantes y no aislantes.

    
respondido por el Transistor

Lea otras preguntas en las etiquetas