Para el circuito que ha dibujado, sí, el pico de voltaje no tiene nada que ver con el valor del inductor. Está dada en su totalidad por el valor de la corriente en el inductor y la carga resistiva R2 a través de él.
¿Qué significa eso si R2 es un valor más alto, o incluso está ausente? En teoría, con lo que ha dibujado, si R2 estuviera en circuito abierto, entonces el pico de voltaje sería infinito. Como puedes adivinar, eso no sucede en la vida real.
En la práctica, hay dos cosas que se omiten en tu dibujo.
a) la capacitancia parásita a través del inductor, y debido a cualquier cable desde el terminal del inductor a tierra
b) Cualquier mecanismo de ruptura para su interruptor
capacitance
Cuando el interruptor se abre, la corriente comenzará a cargar la capacitancia parásita, lo que limitará la tasa de aumento de la tensión. Para inductores de gran valor, con muchos giros cerca, esta capacitancia puede ser sorprendentemente grande.
A veces se agrega un capacitor externo al inductor deliberadamente para reducir la tasa de aumento de voltaje.
No importa si su interruptor es mecánico con contactos de apertura o semiconductores como un MOSFET, no admitirá un voltaje infinito.
el interruptor
Los interruptores mecánicos son especialmente deficientes para interrumpir el flujo de la corriente, ya que en la primera interrupción, la separación de los contactos es muy pequeña y se necesita muy poca tensión para formar un arco. Este arco mantendrá la corriente fluyendo y dañará los contactos. Es responsable de la falla del interruptor y del relé, a menos que esté controlado.
En el antiguo sistema de encendido del interruptor automático de contacto, los "puntos" que conectaban y desconectaban la bobina de la batería podían sufrir una erosión excesiva debido al arco eléctrico. A menudo, la primera señal de que su 'condensador' (condensador) ha fallado sería un desgaste excesivo en los puntos. El condensador, colocado a través de los puntos, reduce la velocidad de aumento del voltaje, de modo que los puntos están lo suficientemente separados antes de que el voltaje sea lo suficientemente alto como para crear un arco.
Las especificaciones para un MOSFET típicamente darán una cifra de voltaje de ruptura. Los buenos también darán una energía que pueden soportar cuando se supera el voltaje de ruptura. Siempre que la energía almacenada en el inductor sea inferior a esa cifra, un MOSFET puede desconectar la corriente a una bobina, limitar el voltaje del circuito abierto a su figura de voltaje de ruptura y sobrevivir.