Cableado de una fuente de alimentación conmutada eTopxizu 12v 30a Dc a EE. UU. ¿Conector de 240 voltios?

0

Tengo una fuente de alimentación conmutada de regulación regulada eTopxizu 12v 30a DC. Las entradas de alimentación están marcadas con carga neutra de tierra. Tiene un interruptor en el lado que lo ajusta de 110 voltios a 220. Cuando lo ajuste a 220 voltios, esto cambia las entradas al estándar de EE. UU. A 220 voltios donde está Ground-Hot1-Hot2 O aún requiere un neutro con una carga de 220 en la única entrada L? La razón es que me gustaría usar esta fuente de alimentación para convertir una salida de tres puntas de USA 220 a 12 voltios.

    
pregunta John Bryant

2 respuestas

0
  

Cuando lo ajusto a 220 voltios, esto cambia las entradas al estándar de EE. UU. a 220 voltios donde está Ground-Hot1-Hot2

Es casi seguro que esté bien conectar uno de sus hots al terminal "L" y uno al terminal "N" y configurar el interruptor a 220V. Lo que importa es el voltaje entre los terminales "L" y "N", no donde el voltaje está en relación con la tierra.

Tenga en cuenta que un interruptor 120/240 es un signo de un diseño de fuente de alimentación más antiguo que es casi seguro que sea ineficiente y tenga un factor de potencia pobre.

    
respondido por el Peter Green
1

Como ninguno de los conductores de corriente (L o N) debe conectarse a tierra en la fuente de alimentación, se puede usar en un circuito de 220 voltios de EE. UU. cuando se configura a 220 voltios.

Sin embargo, ¿por qué querrías hacer esto? - 360 vatios es una carga fácil para un tomacorriente normal de 120 voltios.

    
respondido por el Peter Bennett

Lea otras preguntas en las etiquetas