He estado intentando elegir un codificador rotatorio incremental para el control de velocidad de Motor trifásico de inducción. Mi problema es que no estoy seguro de qué tipo de salida debo elegir. Hay la siguiente interfaz de codificador en cuadratura (Consulte el gabinete: las señales del codificador están conectadas a los terminales 1,2,3 en J9) en mi tablero de control. No se si esto La interfaz está destinada solo para el codificador rotatorio incremental con colector abierto Salida o es posible utilizar diferentes tipos de salida. Alguien me puede dar un consejo. Gracias de antemano.

Heencontradouncodificadorqueessuficienteentérminosdediámetrodeleje,voltajedealimentaciónytipodesalida.Haydosparámetrosquesonconfusosparamíenlahojadedatos.Elprimeroeslosrequisitosdecorrientemáxima180mA.Supongoqueestacorrienteeslacorrientemáximaquepuedeseracumuladaporeltransistordesalidadelcodificador.Enmicaso,eltransistordebehundir\$\frac{5\,V}{4.7\,k\Omega}=1.06\,mA\$.¿Podríaserestounproblema?Elsegundoparámetroconfusoeslacargadesalida\$50\,mA\$(incluyendo\$3.3\,k\Omega\$).¿Quésignificaesteparámetro?(\$\frac{5\,V}{3.3\,k\Omega}\neq50\,mA\$).Aquíestálahojadedatosdelcodificadorelegido: ingrese la descripción del enlace aquí

    
pregunta Steve

1 respuesta

1

Leyendo tu esquema:

  • Veo las fases del codificador A y B que son estándar para el codificador incremental. - La señal de "índice" generalmente emite pulsos una vez por revolución y puede o no ser útil en su aplicación.
  • Las entradas tienen resistencias pull-up de 4k7 y esto sugiere que está diseñado para el codificador de colector abierto. Dado que los pull-ups están conectados a +5 V, también admitirán un codificador de salida TTL de 5 V.
  • Hay circuitos RC a tierra en sus entradas. Estos parecen estar realizando una función de filtro y, como la resistencia es relativamente alta, no afectarán significativamente a los pull-ups.

Por lo general, los codificadores se usan para el control de posición fina y la unidad de inducción VSD / VFD no hace esto muy bien. Una aplicación más típica es ajustar la retroalimentación de un tacómetro o codificador para monitorear la velocidad del motor. En este caso, la salida del codificador A o B sería suficiente. Sin embargo, en su caso, la unidad parece estar diseñada para aceptar el tipo de codificador A-B-Z, por lo que debería estar bien.

    
respondido por el Transistor