Hace poco compré un transformador de 75kva 208v delta a 208v Y y tengo algunas dudas sobre algunos resultados extraños. Nos gustaría usar este transformador para crear un servicio separado (aislado) entre los sistemas de audio e iluminación.
Cablé el suelo y luego conecté los terminales H1, H2 y H3 a los tres hots que salían del servicio 3 fases 208v de mis edificios. No tomé en cuenta el neutral ya que no se usa en delta. No pensé que el orden de las fases importara, pero disparé los interruptores cuando lo encendí. Después de cambiar las fases, el transformador cobró vida con un encantador zumbido como siempre lo hacen.
Saqué mi medidor y obtuve algunos resultados extraños. Estuve feliz con mis 3 resultados de caliente a caliente (entre 208v-210v) y de caliente a neutral (entre 121v-122v), pero por alguna razón tengo 7 voltios entre el suelo y el neutro. También obtuve resultados extraños entre hots y suelo. X1 lee 110 voltios, mientras que X2 y X3 leen entre 120 y 122 voltios. Podría unir el terreno y neutral, pero de alguna forma anula el propósito de por qué compré el transformador.
Por último, medí el dibujo actual sin carga. La fase negra (H3) lee 14.32amps, la fase roja (H1) lee 11.08amps y el azul (H2) lee 9.47amps. Pensaría que todos serían iguales.
En resumen, nunca he conectado un transformador antes, así que no sé si se esperan los resultados que obtuve. Parece que algo está mal en la fase H1 / X1. Me siento un poco como si me hubieran vendido un limón. ¿Pensamientos?