¿Cómo puedo detectar cuándo se detiene el flujo de aire en una habitación y notificarlo?

5

Tengo una sala de servidores con una unidad de aire acondicionado. Se supone que la unidad funciona 24x7, pero ND tiende a obtener 100 ° F en el verano y -40 ° F en el invierno. Esto es un poco duro para el equipo y hemos tenido fallas. Tengo un sensor de temperatura, pero quiero un poco más de advertencia.

Estoy tratando de preparar alguna solución que controle el flujo de aire y envíe un correo electrónico cuando el aire se detiene. He observado varios anemómetros (indicadores de velocidad del viento), pero todos parecen registrar datos y no proporcionan actualizaciones, además de que parecen ser bastante grandes y no es bueno tenerlos girando en una sala de servidores. Quiero colgar el sensor del techo frente al aire acondicionado.

    
pregunta mccoma

13 respuestas

7

Para un sensor muy simple, puedes colgar dos tiras paralelas de lámina delgada (muy flexible) frente a la salida de aire. Cuando el aire fluye, terminan presionados, lo que le brinda (esencialmente) un cierre de interruptor que puede leer.

Aún necesitarías algo para notar y gritar, como el escudo de Arduino + ethernet que se menciona en otra parte, pero es un sensor tan simple como puedes obtener.

    
respondido por el Michael Kohne
4

Use un anemómetro de cable caliente, pueden ser muy pequeños.

    
respondido por el Leon Heller
4

¿Tal vez un medidor de presión haría el truco? Use un tubo y alinéelo de modo que el flujo de aire entre en el tubo. Use el medidor de presión en el otro extremo del tubo. Cuando el flujo de aire se detiene, la presión debe caer. Sparkfun vende un sensor de presión barométrica que, "En condiciones ideales, este sensor puede detectar la diferencia de presión dentro de una columna de aire de 9 cm". enlace

Para una solución mecánica, puede usar una tira de resistencia sensible a la flexión (http://www.trossenrobotics.com/c/robot-force-sensor-fsr.aspx). Cuelgue para que el flujo de aire obligue a la tira a doblarse. Tendrá que tener cuidado de que la tira no oscile, pero eso sería muy fácil de conectar a un microcontrolador o un comparador para encender un LED o un zumbador.

    
respondido por el gallamine
4

Para algo tan crítico, consideraría seriamente comprar el estante.

Pero si quiere hacer su propio rollo, la solución más simple es con dos sensores de temperatura. Uno en el flujo de aire y otro en un punto de aire "muerto". Con el flujo de aire, mida los dos sensores y aplique la diferencia a uno como un desplazamiento (static_offset a continuación) por lo que la diferencia == 0. Este es su paso de calibración. Debido al autocalentamiento, los sensores deben funcionar como un anemómetro de cable caliente y cuando el flujo de aire se detiene, la diferencia de temperatura aumentará y ese será su disparador.

Básicamente estás leyendo constantemente (T1 - T2 + static_offset). Cuando este cálculo exceda un umbral que usted identifica, envíe la alarma.

    
respondido por el lyndon
1

Si desea monitorear solo un ventilador, tal vez un sensor Hall en el ventilador para las rpm.

    
respondido por el Doc
1

¿Qué tal si compras un medidor de viento estándar y lo conectas a una de tus computadoras gratis? enlace

O puede crear uno @ enlace

    
respondido por el kenny
1

Un sensor de temperatura en frente del tomacorriente podría ser mejor que un sensor de flujo de aire, ya que como se mencionó anteriormente, el ventilador podría continuar funcionando incluso si la unidad no se está enfriando. Por lo general, la temperatura allí será más fría que la temperatura ambiente en la habitación, por lo que es probable que encuentre un umbral que dé una indicación temprana de que la unidad no se está enfriando antes de que la temperatura de la habitación aumente notablemente. Si el flujo de aire se detiene, la temperatura en el área de la corriente de aire aumentará rápidamente a la temperatura general de la habitación, por lo que estará cubierto en ambos sentidos.

    
respondido por el TomG
1

Diseño equipos para centros de datos, así que ve de dónde vienes.

Gallamina está en el camino correcto, usted desea un sensor de presión pero un sensor diferencial como el que puede obtener de RS o Farnell. Algunos son solo interruptores y otros tienen una interfaz I2C o una salida de voltaje que puede leer. Luego puede mirar la prensa de salida de aire en comparación con algún lugar fuera del flujo de aire.

También usaría la temperatura, ya que creo que puede haber ocasiones en que la unidad apague el ventilador cuando las temperaturas son bajas y no es necesario, depende del diseño, pero normalmente funciona 24/7.

Microchip fabrica el kit explorer 16, que puede obtener un módulo de conexión Ethernet que le permite acceder a la red. También tienen una pila TCP / IP completa que puedes cargar en ella y esto te permitirá enviar correos electrónicos, lo sé porque lo hemos hecho. También le daría una interfaz web para que pueda ver la presión / temperatura de forma remota y sentirse bien porque sigue funcionando.

Otras opciones incluyen un Arduino y un escudo de Ethernet que nuevamente le darán acceso a la red: las personas que lo ven envían tweets como alarmas.

Los demás tienen razón, no es un proyecto simple pero rápido, pero es posible. Encontrar una unidad de estante en una sola será difícil y es posible que tenga que ceder en sus requisitos.

    
respondido por el monpjc
0

Seguramente, la necesidad principal es monitorear la temperatura de la habitación, lo que usted dice que ya está haciendo, ¿no está tratando de controlar el flujo de aire solo por exceso y creando una complejidad innecesaria? Al final del día: habitación = lo suficientemente genial = ¿te alegra?

Cuando estudié la automatización de la supervisión de la sala de servidores en la que trabajé, terminé con un sensor de temperatura USB apagado por muy poco tiempo y simplemente lo enchufamos en una de las PC que ya estaba en la sala. Había muchas aplicaciones en Internet para leer el sensor y descargar la temperatura en un archivo, y tenía un simple archivo por lotes para leer esto y enviar un correo electrónico si la temperatura subía por encima de un valor establecido.

Mi única extravagancia fue mirar un módulo USB IR Tx / Rx que planeé programar para aprender y enviar los comandos de encendido / apagado del aire acondicionado ya que la habitación era un área de semi-oficina y podría enfriarse adecuadamente abriendo algunas ventanas cuando la habitación estaba ocupada, pero de vez en cuando los ocupantes se olvidaban de volver a encender el aire acondicionado cuando se cerraban y se iban a dormir. En última instancia, dejé el trabajo antes de poner en práctica esta parte del plan.

    
respondido por el Linker3000
0

Hay una alternativa barata que puedes poner en cada punto que desees. Es un sensor de temperatura USB de Magiant.it que envía un correo electrónico y / o SMS cuando la temperatura está por encima de los tres vientos y también podría apagar la PC / servidor.

    
respondido por el user2818
0

Omega vende un anenómetro de cable caliente con el rango apropiado para menos de $ 700. Es pequeño. Es un registrador, pero tiene una interfaz en serie y programas de PC disponibles (para el registro, pero si es una interfaz en serie simple, puede escribir su propio programa de supervisión en la plataforma que desee.

Por supuesto, puede construir su propia unidad de cable caliente o usar un termistor en modo de autocalentamiento. Encuentro esto complicado.

Como alternativa, puede considerar medir la corriente consumida por su unidad de CA.

Realmente me gusta la idea del sensor de flexión, y posiblemente pueda extender el concepto para incluir cualquier tipo de anenómetro de paleta móvil, siempre que pueda medir el ángulo de desviación, está listo para comenzar (pero estar ejecutando bastante sin calibrar).

    
respondido por el Scott Seidman
0

Estoy sorprendido de que nadie haya mencionado un tubo de pitot, que se utiliza para calcular la contribución inercial de una columna de aire en movimiento. En pocas palabras, un tubo de pitot está dispuesto de modo que un sensor de presión se enfrenta al viento, y un sensor de presión está orientado perpendicular al viento.

Dicho esto, no estoy seguro de que los números funcionen con una sensibilidad razonable. Alguien tiene que hacer los cálculos.

Otro método, usado para medir la función pulmonar, es medir la presión en dos lados de una malla, lo que crea una ligera resistencia al flujo. La ley de ohmios nos dice que (P2-P1) = (flujo) * (resistencia al flujo).

Por supuesto, este último implica más de un cambio mecánico al sistema de flujo de aire.

    
respondido por el Scott Seidman
0

Las unidades militares con las que trabajé tenían enormes ventiladores de refrigeración integrados en cada rack. En el flujo de aire había una paleta en un interruptor colocado perpendicular al flujo de aire. Si el aire fluía, el viento soplaba la veleta que accionaba el interruptor.

En mi opinión, una solución más fácil sería reemplazar el interruptor con un potenciómetro de bajo par y controlar la resistencia a través de un divisor de voltaje. Podrá fácilmente determinar si la unidad de A / C está soplando con esta configuración ...

    
respondido por el user18396

Lea otras preguntas en las etiquetas