relé de detección de corriente

0

Tengo una sierra de mesa 240v / 30a y deseo iniciar automáticamente mi colector de polvo, 240v / 20a por medio de un interruptor y relé de detección de corriente. Tengo un relé bipolar 30a con bobina de 24v. Un transformador de 24 V 40va y un interruptor de corriente ccs serie Dwyer, rango de detección de amprage 0 -200a ac, capacidad nominal de interruptor 1a @ 240 vac. Mi problema, en mi entendimiento muy limitado, es el voltaje del interruptor en la unidad de detección. ¿Puedo usar estos artículos? Si no, ¿qué necesito?

    
pregunta Rick C

2 respuestas

1

Probablemente pueda usarlos, pero ¡NO LO HAGA! Claramente no sabe nada sobre las prácticas de cableado, y su proyecto tiene mucho espacio para que se suicide o queme su casa.

Si debe hacerlo, este es el enfoque general

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

La corriente del motor cierra la salida del interruptor, que aplica 24 VCA a la bobina del relé. Los contactos de la bobina cambian 220 al soplador.

Algunas advertencias. Primero, aunque tiene un relé de 24 voltios, no especifica que la bobina sea CA. Si es una entrada de CC, está fuera de lugar (a menos que rectifique la salida del transformador). Segundo, no especifica el requisito de corriente de la bobina. Si necesita 2 amperios en la bobina, la potencia necesaria del transformador es de 2 x 24 o 48 VA, y su transformador es demasiado pequeño. Tercero, te recomiendo que obtengas un supresor de chispas para tus contactos de relé. Si no lo hace, tarde o temprano su relé fallará debido a los transitorios involucrados con el cambio del soplador.

    
respondido por el WhatRoughBeast
0

Hay una solución disponible para este problema para $ 75 que le ahorrará diseñar un circuito usted mismo.

... como @Barry ya sugirió indirectamente.

    
respondido por el Johan van Ravenhorst