Sensor de contacto magnético con cable largo

0

Estoy usando un sensor de contacto magnético para detectar si la puerta está abierta o cerrada. El sensor estará conectado a WISE Módulo 4060 . Pero la pregunta es que usaré un cable de 300 m de largo. ¿Es posible usar ese sensor con cable largo? ¿Eso afecta significativamente al valor del sensor? ¿Qué tipo de cable debo elegir?

    
pregunta fatopato

2 respuestas

1

No debería haber ningún problema con una longitud de bucle de 300 m. El interruptor de la puerta es un simple y básico cierre magnético del contacto del interruptor de láminas. Y la entrada del interruptor al Wise4060 es perfectamente compatible. Sería bastante inusual que haya algún problema con la configuración propuesta. El par trenzado no apantallado es perfectamente adecuado y se usa con bastante frecuencia para este tipo de aplicación.

    
respondido por el Richard Crowley
0

Eso seguramente funcionará bien. El módulo sin cables es un imán permanente, y la unidad de cables contiene un relé de lámina que responde al campo magnético. Así que el sensor simplemente se ve como un circuito abierto o como un circuito cerrado, y eso se puede detectar en distancias muy largas.

El único problema que puedo ver es que los cables largos actúan como una antena y reproducen una placa con el receptor. Incluso es posible que obtengas importantes cargas estáticas o de RF.

Su cable debe ser de par trenzado, y el par trenzado blindado es probablemente un buen seguro. Conecte a tierra el escudo solo en el extremo del receptor.

    
respondido por el WhatRoughBeast

Lea otras preguntas en las etiquetas