Fuente de alimentación de 230VAC a 12V, 5V, 3.3V DC [cerrado]

0

¿Esta fuente de alimentación es correcta? Los capacistores son para desacoplamiento. Esta fuente de alimentación es para:

  • 2x 2W fans
  • sensores 4x (temperatura simple, humedad)
  • uC PIC24

* (el componente 'Regulador' es LM7805) * (trafo es 2VA de potencia) * ¿Debo separar 12V, 5V, 3.3V GND?

¿Debo agregar algo o cambiarlo todo? Dame tu opinión. Gracias por adelantado, H.

    
pregunta Sir_Hubsi

1 respuesta

1

El mayor problema podría ser la disipación de potencia en el regulador de 12 V. Puede suministrar 1 amperio (más la carga que se encuentre en los otros suministros) y, al hacerlo, habrá una salida de 12 V CC y alrededor de 15.5 DC volts. Esa es una disipación interna de 3.5 vatios. A esto se agrega que el regulador 7812 que suministra el valor de 1+ A (si es que es un 7812) tiene un voltaje de caída de 2 V, lo que significa que el voltaje de entrada de CA solo tiene que descender a aproximadamente el 78% y El regulador ya no regula.

Por lo general, se evita usar un secundario de 15 V CA, pero luego se presentan problemas de disipación de calor aún mayores.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas