DIY: cómo obtener 110VDC de CA

0

Me estoy metiendo en las bobinas. Necesito 110VDC para algunos aparatos de timbre alto. Tendrás que perdonar mi inexperiencia. Tengo mucha curiosidad acerca de las mejores prácticas para hacer un transformador de larga duración (posiblemente un disipador térmico si eso es un problema). Así que se necesitan dos bobinas, ¿y qué más? Google abunda en información, pero quiero obtener las partes, las fórmulas y los componentes correctos, y también no morir. El aparato que necesito para conducir es del antiguo tipo PSTN, que recibió sus sacudidas del teléfono fijo. Gracias de antemano, cluebats en la lista.

    
pregunta user400344

3 respuestas

1

Otra posibilidad es la siguiente: un pequeño transformador 10: 1 utilizado como transformador elevador. Elija la constante de tiempo RC cerca de 20 ms para cada semiciclo o 25 Hz, lo que es común en Europa. Luego, sintonice para obtener la frecuencia de resonancia de la campana de activación de resorte para el volumen máximo. Esta es una corriente bastante baja y la relación de giros se puede adaptar a otros voltajes de alimentación. EST. 1W max.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
0

Si el timbre está completo, debe encontrar un condensador en serie para bloquear el DC. La señal de llamada es AC.

Estoy de acuerdo con @PeterBennett. Por lo que recuerdo, la señal de llamada fue generada por un alternador de baja frecuencia en la central telefónica. Sin embargo, debería funcionar a 50 o 60 Hz. Le sugiero que intente encontrar un transformador que se adapte a su red eléctrica con un secundario de 30 a 100 V para probarlo.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el Transistor
0

Tengo una copia del ANSI T1.401.1993 que me entregó personalmente un miembro activo del comité de normas en 2004. Recuerdo que la norma intentó "cubrir todas las bases" con los sistemas que se encuentran comúnmente en los EE. UU. mucho. (Enumera muchas docenas de sistemas que están específicamente cubiertos en la norma).

  

Sección 5.4.2.1.1 Señales de llamada: en la mayoría de los casos, la red   proporcionar una señal de llamada de CA entre la punta y el anillo a una frecuencia de   15.3 a 68 Hz con un voltaje en la NI de 40 a 150 V rms. (Una nota dice aquí que puede ser tan alta como 175V rms en algunos casos). La cresta   El factor de la señal de llamada normalmente estará entre 1.2 y 1.6 y   casi siempre entre 1 y 2. El componente de CC, cuando se suministra, debe   estar en el rango de 0 a 105V (positivo o negativo). En algunas líneas   con sistemas portadores analógicos, la señal de llamada consiste en 200 VCC   pulsos aplicados entre el anillo y la punta, a una velocidad de 20 Hz, y con un deber   Ciclo del 50 por ciento. Durante el período "off" en estos casos, una baja   Se proporciona resistencia entre el anillo y la punta para permitir el timbre.   Condensadores para descargar. Nota: La tensión de llamada más común.   la frecuencia es de 20 \ $ \ pm \ $ 3 Hz con una magnitud de CA en el NI de 40 a   106 V rms superpuestos a una tensión de CC inferior a 80 voltios CC. Más nuevo   equipo de red produce una señal de timbre con una frecuencia de   20 \ $ \ pm \ $ 1 Hz.

El hecho de que pueda haber un componente de CC significativo es interesante.

EDITAR: encontré este enlace de youtube que describe el siguiente circuito:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

No hay indicaciones sobre los detalles exactos del transformador, pero no es difícil deducirlos. No es de AC aquí. Yo sé eso. Sólo pensé que añadiría esto como una broma. También existe este enlace EE.SE para mirar, también. Finalmente, hay una hoja de datos HV430 para ver. Probablemente, en su mayoría, unobtainium, excepto por el hecho de que Microchip los compró (y son compatibles con los circuitos integrados casi desde siempre, desde la experiencia personal). = HV430WG-G & utm_source = octopart & utm_medium = cpc & utm_campaign = buynow "> aquí .

    
respondido por el jonk

Lea otras preguntas en las etiquetas