Conexión del controlador PID al SSR

0

Estoy tratando de conectarme

  1. Controlador PID ( ALTEC PC410 , Output Relay (NO, max. 250VAC, 3A) )
  2. Termopar tipo K
  3. SSR ( uxcell SSR-25 DA 25A 3-32V DC / 24-380V CA Relé de estado sólido + Disipador de calor )

Pregunta ¿Me conecto?

  1. Los pines de entrada SSR 3 y 4 a la PC410 OUT1 pines 4 y 5 ?
  2. 110VAC L a PC410 pin 1 y SSR Salida pin 1
  3. 110VAC 'N' a PC410 pin 2 y un extremo de carga
  4. El pin de salida SSR 2 al otro extremo de la carga

Diagrama de cableado propuesto

En el SSR, los 2 pines principales están etiquetados como LOAD , los 2 pines inferiores INPUT

    
pregunta Nyxynyx

1 respuesta

1

Sí, lo tienes bien. Observe la polaridad en la entrada de CC al SSR. Agregue fusibles apropiados y un recorte de temperatura excesiva para mayor seguridad .

Editar: Con respecto a la edición de su diagrama de cableado propuesto, es mejor cambiar el calor en lugar del neutral, como en su descripción verbal. También tiene los pines incorrectos en el controlador (debe ser 4 y 5 como su descripción verbal).

Fusiona siempre la línea CALIENTE, no el neutro.

    
respondido por el Spehro Pefhany