Extendiendo los cables del sensor de humedad del suelo sin caída de voltaje

0

¿Cómo puedo extender los cables de mi sensor de humedad del suelo sin disminuir el voltaje de salida analógica?

Mi caja de control está a 15 metros de las plantas. También tengo mi fuente de alimentación de 5v para mi sensor. Tengo 2 sensores.

Especificación para la caja de control:

Fuente de alimentación: 3.3v o 5v Señal de voltaje de salida: 0 ~ 4.2v Corriente: 35mA

definición de pin: Salida analógica (cable azul) GND (cable negro) Potencia (cable rojo)

    
pregunta john velasquez

2 respuestas

1

Aunque no identificó el sensor o el tipo de cable que está considerando, parece poco probable que obtenga una caída de voltaje a menos que use un cable muy pequeño.

Suponiendo que la clasificación de corriente de 35 mA corresponde a la electrónica activa (no identificada) del sensor, independientemente de la tensión (3,3 V o 5 V), cualquier tipo de cable decente no proporcionará una caída de tensión significativa. Y no habrá un flujo de corriente significativo en el cable de señal debido a la (supuesta) impedancia muy alta del destino (¿un microcontrolador o ADC?)

E incluso si hubiera una caída de voltaje, es poco probable que afecte significativamente el funcionamiento del sistema en general. Posiblemente podría ajustarse a cualquier desviación detectada que pueda causar.

Si desea una respuesta más sólida, necesitamos saber:

  1. ¿Qué es el sensor? Enlace a la página de especificaciones.
  2. ¿Cuál es el destino de la señal? Microcontrolador? ADC?
  3. ¿Qué tipo de cable (específicamente el calibre del cable) está proponiendo?
  4. ¿Qué tipo de procedimiento de calibración utiliza su sistema para el sensor?
respondido por el Richard Crowley
0

El cable de GND es lo que debe preocuparse.

Compruebe la corriente que fluye en el cable azul. Cuando está por debajo de 100µA, la caída de voltaje en esa debe ser despreciable. Así que haz que el cable GND sea lo más grueso posible.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

O alimente el sensor localmente a través del cable.

    
respondido por el Janka