máx. 485 problemas de maestros y esclavos

0

lo siento por mi mal inglés tengo problemas con rs modbus, mi proyecto es de aproximadamente 485 tengo maestro y 3 esclavos cuando pongo maestro con un esclavo está bien y no hay ningún problema, pero cuando coloco el maestro con 2 esclavos o más, el modbus rs desaparece "" cuando invierto A & B en el segundo esclavo, el led de rx destella, pero no hay respuesta del procesador "" ¿Cuál es el problema en esto?  (primera foto para master) (segundo para esclavo)

the processor is atmega 8

    

1 respuesta

1
  1. Asegúrese de que los diferentes esclavos tengan diferentes direcciones Modbus.

  2. Tiene resistencias de polarización fuertes (470R), no deberían estar presentes en todos los dispositivos. Elimine R16, R25, R23 y pruebe. La mayoría de las veces, el autobús funcionará bien sin ellos.

  3. Elimine las resistencias de terminación de todos los dispositivos, excepto el primero y el último en el bus. A baja velocidad (por ejemplo, 9600 bps), el bus funcionará incluso sin ellos.

  4. Pruebe varios esclavos a una velocidad más baja (por ejemplo, 9600 bps). Si funciona, entonces tienes un problema de integridad de señal.

  5. Pruebe con un esclavo de buena implementación conocido (por ejemplo, FreeModbus).

  6. Obtenga un convertidor USB < - > RS485 y pruebe con una buena implementación maestra en la PC (por ejemplo, QModMaster).

respondido por el filo