Transformador de tres devanados

0

Estoy estudiando un SLD (dibujo de una sola línea) en el que el diseñador está usando un Transformador (1000KVA) con devanados primarios duales (trifásicos ambos delta conectado) y un solo devanado secundario (estrella trifásica conectada) para intensificar Tensión a 33KV. Ambas primarias se alimentan con 3 fases, 1000 V, CA, 50 Hz Por separado las salidas de dos inversores. Apreciaré si sale (33KV) Desde este transformador se me explica técnica y brevemente. Nada más se menciona en la SLD sobre este transformador.

    

2 respuestas

1

Si las salidas de dos inversores deben combinarse y elevarse a un voltaje más alto, probablemente sea una buena manera de hacerlo. La relación de frecuencia, voltaje y fase de los dos inversores aún necesita ser controlada. Las frecuencias y los voltajes deben coincidir bastante estrechamente. Los dos inversores deben estar en fase entre sí o mantenerse en una diferencia de fase específica. La diferencia de fase podría utilizarse para reducir el contenido armónico de la forma de onda de salida. Si el transformador secundario tiene un devanado más pequeño de cada fase conectado en serie con el devanado principal de otra fase para formar un secundario en "zig-zag", que puede contribuir a la reducción armónica.

Parece que esto debe ser parte de un esquema de cambio de frecuencia o un esquema para vincular las redes en una situación en la que las redes no puedan coordinarse entre sí. Tal vez sea parte de un esquema de corte de energía. En cualquier caso, se pueden usar dos inversores porque hay algo que impide que se use un inversor más grande. Sin embargo, se pueden usar dos inversores solo para mejorar la forma de onda final.

    
respondido por el Charles Cowie
0

Los dos primarios no aumentarán el voltaje en el secundario; Actuarán en paralelo para aumentar la corriente disponible en el secundario.

Si el primario A y el primario B tienen 1000 giros, y el secundario tiene 33000 giros, entonces sí, si a uno de los principales A o B se les da 1000V, el secundario será 33000V y el otro primario será 1000V. Los transformadores pueden dar marcha atrás. Si a ambos A y B primarios se les dan 1000V por separado o en paralelo, el secundario seguirá siendo 33000V.

    
respondido por el Harper

Lea otras preguntas en las etiquetas