Corriente nominal vs corriente pico en el conector

0

Estoy mirando los conectores del panel y no estoy seguro de la capacidad actual. Un conector tiene una capacidad nominal de 25 A continua, lo que supera lo que espero que mi dispositivo conduzca, pero durante el arranque, la corriente máxima llega a 30.8A. Las especificaciones del conector no dicen nada acerca de la corriente pico, así que ¿cómo puedo saber si puedo usar este conector?

    
pregunta Daniel B.

1 respuesta

1

Eso dependería de cuánto tiempo se aplique la corriente pico.

Si está comenzando una carga grande y tarda un minuto o dos en terminar, probablemente necesite un conector más grande o duplicar los pines.

Si son unos pocos milisegundos, estarás listo.

En cualquier lugar en el medio ... hay un área gris.

Definitivamente no use el conector si es una conexión HOT aunque. Quiero decir que no esperes que sobreviva por mucho tiempo como un interruptor.

    
respondido por el Trevor_G