¿La entrada de CA puede causar problemas para otros dispositivos en el mismo circuito?

0

Estoy trabajando con un sistema que está encontrando fallas de hardware en el campo (los circuitos del microcontrolador parecen estar dañados de alguna manera no visible); los síntomas son tales que es probable que alguna condición en el sitio esté causando daños al hardware, ya que al reemplazar la electrónica se soluciona el problema, no falla cuando se opera fuera del sitio, y luego vuelve a fallar una o dos semanas después de regresar al sitio.

¿Es posible que los problemas del acondicionamiento de la alimentación de CA dañen los componentes eléctricos del sistema? Un dispositivo importante en el sitio es una centrífuga que puede extraer una corriente de entrada de 100 A (a 220 V) durante un máximo de 1 segundo, seguida de un funcionamiento continuo de hasta 30 A. He oído que las subidas de tensión causan problemas con la electrónica, ¿es posible que una entrada rápida de 100 A en el circuito de alimentación de CA pueda causar sobretensiones dañinas a otros componentes en el mismo circuito de alimentación? ¿Pensaría que la fuente de alimentación de CA a CC para la electrónica protegería contra esto?

    
pregunta Dan Bryant

1 respuesta

1

Es posible que los voltajes transitorios asociados con el arranque y la parada del motor puedan causar problemas. El filtrado de la fuente de alimentación para el sistema electrónico debería protegerlo de la mayoría de los transitorios en las líneas eléctricas.

Lo primero que vería es el enrutamiento de cualquier cableado de entrada y salida para el sistema electrónico. Si alguno de esos cables está en el mismo conducto con la alimentación del motor y el control, podría causar problemas fácilmente. Si el cableado de E / S electrónico no está en un conducto metálico y cerca de otro cableado que no está en un conducto, también podría causar problemas.

También cualquier problema de cableado o de control electromecánico en el mismo gabinete con equipo de control electrónico puede causar problemas.

Todas las cajas y conductos metálicos deben tener conexiones a tierra de protección que no se compartan con las conexiones a tierra del control del motor y del motor.

Hay muchas posibilidades.

La conexión a tierra y la separación del cableado de los equipos electrónicos del cableado de los equipos eléctricos deben incluirse en las instrucciones de instalación del equipo electrónico. Debe leer atentamente las instrucciones de instalación e inspeccionar la instalación para ver si se han seguido.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas