¿Mi sistema electrónico sobrevivirá? // No hay una conexión a tierra adecuada en el piso de la fábrica

0

He construido un sistema simple que lee los datos del sensor y los muestra en la pantalla LCD.
Tipo de sensor: Tipo de medidor de deformación
SMPS: MEANWELL Net35-b < br> PCB: Local made, single side
Caso: Metálico
 Quiero instalar este sistema en una fábrica. El encargado de la fábrica se enfrentó anteriormente a 2 problemas importantes con un sistema similar

1) NO TIERRA A TIERRA (Fallo del equipo)

2) FUERZA DE ENERGÍA (Hasta 380-400 voltios)

Mi análisis: : 1) a) Por lo que he leído, creo que ningún problema de conexión a tierra es serio y puede causar que alguien se electrocute.
  b) Por lo que he leído, no hay ningún problema para SMPS que pueda ocasionar un mal funcionamiento del sistema debido a una conexión a tierra defectuosa, por lo que la electrónica es segura (¡los humanos no tanto!).

2) Para el problema número 2, creo que esos tipos necesitan comprar un servoestabilizador. En la Hoja de datos de SMPS, las clasificaciones máximas de entrada son "85 ~ 264VAC" . 380-400VAC es mucho más que límites aceptables.

Preguntas:

1) ¿Hay más problemas asociados con una conexión a tierra adecuada? ¿Existe la posibilidad de dañar el sistema?

2) ¿Qué sucederá en el caso de aumento de tensión? ¿Se cerrará SMPS?

3) ¿Qué debo hacer para evitar el mal funcionamiento del instrumento como los instrumentos anteriores?

No sé mucho acerca de los circuitos de seguridad eléctrica. Se agradece cualquier sugerencia y ayuda. Gracias de antemano

    
pregunta Mr.Sky

1 respuesta

1

Advertencia: no soy un electricista, así que tome lo siguiente con una gran pizca de sal.

La falta de terreno es un grave peligro. Si una caja de metal no está conectada a tierra, y un cable vivo la toca, entonces la caja tiene un potencial de vida. El terreno mitiga esto de dos maneras: el escenario anterior causará una gran corriente a tierra, quemando un fusible. O mejor aún, con un dispositivo RCD, solo una pequeña corriente lo disparará.

Se utilizan muchas configuraciones de tierra según el país, el suministro y la instalación. En algún punto, en algún lugar, AFAIK tierra y neutro están conectados. Si se instala correctamente, podría ser aceptable para crear su propio terreno conectándose a neutral. Sé que esto tendrá un voto negativo, a menos que diga que esto es solo conceptual y, en realidad, realmente debe ser determinado por un electricista calificado. Pero en principio, es cómo se podría establecer un terreno que de otra manera no existiría. Dicho esto, es una MALA idea ir aleatoriamente conectando la Tierra a neutral . Una de las razones por las que muchos son neutrales puede no estar en el verdadero potencial de tierra.

Aumentos de energía: este es un tema diferente. Puede obtener acondicionadores de energía que usa entre el suministro y la instalación. Pero lo que use depende completamente de los tipos de sobretensiones que esté experimentando. En primer lugar, su proveedor de energía debe tener una garantía de calidad de suministro mínima. Úsalo para determinar qué protección necesitas.

Finalmente, cada pieza del equipo que use debe tener una protección adecuada y manejo de fallas por artículo para que ninguno pueda causar o ser susceptible a las fluctuaciones de la línea. Si algún equipo está causando problemas, puede necesitar reparación. De lo contrario, se necesitará algún tipo de aislamiento, pero esto podría ser complejo y costoso, y es más probable que sea mejor en general para obtener una mejor unidad.

Su SMPS no está clasificado para la tensión de alimentación. Probablemente morirá rápidamente y muy posiblemente se volverá muy peligroso. Además, conectar los argumentos de la caja podría ser tan malo como desconectado, si hay una falla, como describo en la parte superior, la caja podría estar activa.

    
respondido por el CL22