conectando arduino al controlador de motor industrial a través de RS232

0

Necesito conectarme con un controlador de motor a través de RS232. Estoy usando un arduino para esto. La hoja de datos tiene una página sobre la interfaz RS232 que se muestra a continuación. ¿Podría alguien identificar lo que necesitaría para comunicarme con esto desde un arduino?

no hay detalles sobre los voltajes RS232, que yo sepa que siguiendo el estándar debería poder comunicarme con líneas de 0 a +3.3v, ya que esto está dentro de la especificación de 0v a +3 - + 12v. ahora no puedo obtener una respuesta del dispositivo conectando Tx, Rx y GND a un dispositivo serial USB con lógica ttl, ni a mi arduino.

Utilizando el cable RS232 suministrado con el controlador, puedo comunicarme tanto con el software suministrado como a través de un sniffer de puerto COM en serie, por lo que estoy seguro de que mi direccionamiento de datos es correcto.

Siento que hay un problema de diferencia de nivel de voltaje, o tal vez necesito controlar los otros pines, pero tenía la impresión de que estos eran opcionales. ¿Alguien podría arrojar algo de luz?

Saludos

    
pregunta Jono Moran

1 respuesta

1

Un escudo TTL a RS232 es una solución

enlace . Los detalles en los enlaces de DOC darán más pistas.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist