Modificación de la regleta de alimentación en el gabinete para conectarla al conector de entrada de alimentación

0

Estamos utilizando una regleta eléctrica para distribuir la energía a varios dispositivos en un gran gabinete de aluminio pintado con la marca Hammond. Nos gustaría poder encender y apagar la alimentación con un interruptor accesible desde el exterior, por lo que tuvimos la idea de cortar el enchufe de la regleta, quitar los cables, prensar los enchufes rápidos y conectarlos a una entrada de alimentación. conector (específicamente un Schurter DC12.5102.003, parte 486-2251-ND de Digikey) conectado al panel posterior del gabinete. Nos gustaría saber si esta es una forma segura de hacerlo, y si es así, ¿debemos conectar el suelo al recinto (después de despejar un punto de conexión de pintura)? Cualquier sugerencia de formas alternativas de hacer esto también sería muy bienvenida. Gracias!

    
pregunta T Allen

1 respuesta

1
  

Nos gustaría saber si esta es una forma segura de hacerlo

Sí, si puedes usar un arrugador correctamente, no debería haber problemas.

  

Y si es así, necesitamos unir el terreno al recinto

Deberías. La legalidad depende de la legislación de su país, ya sea que se trate de Clase I o Clase II, pero si utiliza una regleta de alimentación con conexión a tierra, asumiré que es de Clase I. En este caso, la conexión a tierra de protección (no la "conexión a tierra" en este caso) debe estar conectada a la caja metálica, y no debe ser débil. Por lo general, esto se hace por medio de un terminal de engarce con un orificio, un tornillo de metal y arandelas dentadas.

    
respondido por el peufeu