Tengo un horno que está calentando un elemento específico. Tengo lazos P / PI en cascada. Tengo dos termo elementos como sensores.
Me gustaría saber cómo implementaría una protección térmica fuera de control.
Por ejemplo, si estoy calentando y quité el segundo termopar, se calentará para siempre, ¿cómo lo sabría? Si se quema un elemento específico o se corta el cable o el cable no está en absoluto.
SEGUIMIENTO:
IF (rInputPWM = 1 ) THEN
timerPWMDetection(IN :=TRUE, PT:= T#1S);
IF(timerPWMDetection.Q) THEN
counter := counter + 1;
IF(rPreviousTemp < rTemperature AND counter = 60) THEN
bRelay := FALSE;
END_IF
timerPWMDetection(IN:=FALSE);
END_IF
ELSE
timerPWMDetection(IN:= FALSE);
counter := 0;
END_IF
rPreviousTemp := rTemperature;