¿Cómo se encamina el pico inductivo a través de la red y cómo afecta a este tipo de sistema?

0

Esto es para un escenario específico.

A veces, cuando un dispositivo eléctrico de alta corriente como un motor de CA se enciende / apaga; u otro ejemplo simple, a veces tiene una carga inductiva que proviene directamente de la red eléctrica de CA controlada por un interruptor defectuoso manual y lo enciende / apaga. A veces incluso se puede ver algún arco eléctrico.

¿Qué tipo de ruido se envía a la red eléctrica / cableado en estos casos? Me pregunto cómo este tipo de interruptor inductivo afecta a otros dispositivos sensibles como televisores, radios o sistemas de medición durante un breve período de tiempo.

Digamos que hay un sistema de medición (transductor como un sensor de temperatura analógico) y al usar un cable coaxial se envía el voltaje medido a un ADC.

Y digamos que el dispositivo de conmutación inductiva puntiaguda y este transductor se alimentan desde el mismo enchufe de alimentación o utilizan la misma línea neutral.

¿Cómo la espiga inductiva enruta y afecta el transductor o su línea coaxial? ¿Ocurriría eso de manera conductora o radiante? ¿Cómo se dirige la vía conductiva hasta el sistema del transductor?

La razón por la que pregunto es si me pregunto si este tipo de ruido a través de la red es un modo común o un ruido diferencial conductivo. ¿La ruta de picos / ruido a través de la línea o ambas líneas o neutral? ¿Cómo llegaría hasta el coaxial a través de la conducción?

Como es imposible rastrear y ver, no puedo encontrar una respuesta.

    
pregunta user1234

3 respuestas

1
  

¿Cómo la espiga inductiva enruta y afecta el transductor o su línea coaxial? ¿Ocurriría eso de manera conductora o radiante? ¿Cómo se dirige la vía conductiva hasta el sistema del transductor?

Es un pulso de HF con un amplio espectro, por lo que será un desastre.

Comienza como modo diferencial en el interruptor.

Considere la ruta eléctrica desde el interruptor de arco al dispositivo "receptor": esto no es exactamente un cable coaxial de impedancia controlada blindado. Digamos que funciona en modo diferencial a lo largo de los cables dentro de los conductos.

Cada vez que uno de los cables se acerque a algo conductor (montantes de pared, su refrigerador, cualquier cosa), entonces el acoplamiento entre ambos cables y dicho objeto conductor será diferente, por lo que se producirá una conversión de modo diferencial a modo común.

Cuando llegue a tu dispositivo, parte de él será de modo común.

Ahora llega al transformador: digamos que es un núcleo de IE, en ese caso, un "lado" del primario estará mucho más cerca del núcleo que el otro. En este punto, a través del acoplamiento capacitivo, se producirá una conversión de modo más diferencial a común.

Es un toroide, entonces las tablas y otras cosas dentro del recinto tendrán más acoplamiento hacia ciertas partes de la bobina primaria que otras, por lo tanto, el mismo efecto.

Ahora digamos que tiene un reproductor de CD conectado a un amplificador ... ambos tienen diferentes transformadores conectados de diferentes maneras, por lo que la conversión de diferencial a modo común creará diferentes niveles de ruido en modo común para ambos. Esto crea una corriente de modo común a través de las conexiones no balanceadas, y se escucha un ruido fuerte en los altavoces cada vez que se apaga el refrigerador.

La solución está en la fuente (agregue un condensador para evitar el arco eléctrico) o en el extremo receptor (agregue el filtro de red IEC, o conecte todo a una toma de corriente filtrada).

    
respondido por el peufeu
0

Las chispas son generadores de frecuencia de banda ancha. Esta es una de las razones por las cuales los transmisores de RF que dependen de las chispas para generar la frecuencia del operador son específicamente ilegales en muchas jurisdicciones. Simplemente hay demasiado ruido fuera de banda.

Una chispa a través de un interruptor que está en serie con la línea eléctrica agregará algo de ruido a esa línea eléctrica. En teoría, los dispositivos de buen comportamiento filtran la mayor parte del ruido que hacen antes de que llegue a la línea eléctrica, pero no se puede contar con que todos los dispositivos compartan su línea eléctrica para que se comporten bien.

Si tiene circuitos sensibles alimentados por la línea eléctrica, debe estar a la defensiva. Debe tener suficiente filtrado para que el inevitable ruido en la línea eléctrica no afecte su funcionamiento.

    
respondido por el Olin Lathrop
0

Considere el interruptor de apertura como un condensador, el cableado como inductor. Cuando el interruptor se abre, la energía del cableado (energía almacenada por inducción) hace que se forme un ARC a través de las dos piezas metálicas del interruptor. La frecuencia de llamada se establece por el valor del condensador (que cambia constantemente, a medida que las piezas metálicas se alejan) y la inductancia del cableado.

Supongamos que el espaciado de las piezas metálicas es de 100 micras (1e-4 metros). Asuma un área de 2 mm por 2 mm a las piezas de metal. La capacitancia es

C = 9e-12 * er = 1 * 2mm * 2mm / 1e-4m = 9e-12 * 4e-6 / 1e-4

C = 9e-12 * 4e-2 = 36e-14 = 0.36pF

Supondremos 10 metros (33 pies) de cableado, por lo tanto aproximadamente 10uH de inductancia.

Fring is sqrt (25,330 / (LuH * Cpf)) = sqrt (25,330 / (10uH * 0.36pF))

Fring es sqrt (25,330 / 3.6) = sqrt (9,000) o aproximadamente 95MHz.

    
respondido por el analogsystemsrf

Lea otras preguntas en las etiquetas