Corriente de arranque (irrupción) de una resistencia (calentador)

0

Vamos a comprar un horno de secado eléctrico de 48kW.

Como sabemos, los motores de CA tienen una gran corriente de arranque y se necesita un equipo de arranque especial: estrella-triángulo, arrancador suave, inversor, etc.

¿Cuál es la situación con las resistencias / calentadores simples?

¿Es necesario un equipo especial de arranque? O simplemente podemos conectarlos Direct-on-line. 16kW a cada fase con un contactor?

¡Gracias de antemano!

    
pregunta Teodor Bochev

1 respuesta

1

Los resistores / calentadores no son simples.

La entrada a un calentador depende de la temperatura y del coeficiente de temperatura del material.

Para una resistencia con un tempco nominalmente cero, por lo que las resistencias de componentes, o resistencias hechas de aleaciones de resistencia especializadas, esencialmente no habrá irrupción.

Para una lámpara de filamento, la resistencia se calienta y el filamento de tungsteno tiene un tempco fuerte. Puede esperar una irrupción de hasta 10 veces la corriente de ejecución cuando se encienden por primera vez.

Hay otros tipos de calentadores entre estos dos extremos. Los metales individuales tenderán a tener un tempco pequeño en la región de 0.5% a 1% por grado, lo que resultará en una pequeña incursión, probablemente mucho menos que 2x. Los calentadores radiantes de tubo de cuarzo no funcionan tan calientes como las bombillas de filamento, y tienden a usar una aleación en lugar de tungsteno, por lo que podrían estar en cualquier lugar dentro del rango de entrada de energía de hasta 10x.

Debe averiguar, para sus calentadores propuestos, qué tan caliente se va a correr el cable del calentador y de qué material está hecho. O simplemente medir la irrupción.

    
respondido por el Neil_UK